我公司新购四台400万大卡蒸汽型锂化锂吸收式制冷机,冷水泵流量为300立方/小时,三用一备,扬程为52米,当开启三台水泵时冷水温差为3度,故未达到四百万大卡,请指教是否与扬程有关?

我公司新购四台400万大卡蒸汽型锂化锂吸收式制冷机,冷水泵流量为300立方/小时,三用一备,扬程为52米,当开启三台水泵时冷水温差为3度,故未达到四百万大卡,请指教是否与扬程有关?
免费打赏
xuxin_9541
2007年08月28日 14:56:55
12楼
9楼有理,冷却水温正常吗?
回复
yblenergy
2008年08月07日 15:38:54
13楼
你这系统,刚好一台主机匹配一台冷却水泵。3对3,1备用。但这是在额定流量下,你的水泵目前工作在大流量下,因为你的泵扬程太高,它往低扬程大流量去了,所以温差会小。。。。