天正照明计算问题!求高手解答!
苏格拉底的眼泪
2012年11月19日 13:21:39
来自于天正电气
只看楼主

刚用天正软件不久,有个问题如下:我用天正做照明计算,生成的计算书和计算表数据自相矛盾。条件:房间面积133平米,功率密度要求8,照度200lx,选用飞利浦2*36W双管荧光灯计算结果:选用10套灯具,计算书显示安装功率为10*(光源总功率+镇流器功率9W)=730W,功率密度5.49;而计算表格中的单光源功率显示为36W,总的功率为810W!?(810=10*2*36+10*9),功率密度也是5.49,(5.49=730/133),这不是矛盾了吗,灯具功率到底是光源功率+镇流器功率,而光源功率是32W还是36W,搞糊涂了,求高手解答。

刚用天正软件不久,有个问题如下:
我用天正做照明计算,生成的计算书和计算表数据自相矛盾。
条件:房间面积133平米,功率密度要求8,照度200lx,选用飞利浦2*36W双管荧光灯
计算结果:选用10套灯具,计算书显示安装功率为10*(光源总功率+镇流器功率9W)= 730W,功率密度5.49;
而计算表格中的单光源功率显示为36W,总的功率为 810W!?(810=10*2*36+10*9),功率密度也是5.49,(5.49=730/133),这不是矛盾了吗,灯具功率到底是光源功率+镇流器功率,而光源功率是32W还是36W,搞糊涂了,求高手解答。
免费打赏
苏格拉底的眼泪
2012年11月19日 20:17:30
2楼
是不是这个问题太菜了,没人愿意答一下吗?我用的是天正电气2013
回复
ruanjian1314
2012年11月20日 10:00:27
3楼
不太明白,没有研究过照明的问题,哪只是参考!
回复
ssqqugamd
2012年11月20日 10:15:49
4楼
一个是发光灯泡的功率,另一个是包括灯具和灯泡的总功率,而平均密度是指发光灯泡的功率。在计算照度时需要发光灯泡的总功率,而计算照明配电时就需要灯泡和灯具总功率的和。一点也不矛盾。
回复
lancerzy
2012年11月20日 11:10:09
5楼
确实有问题

会尽快修改
回复
qianlicao_06
2013年08月18日 18:30:24
6楼
镇流器的功率有时候是零怎么回事?