我有一除湿量为20公斤的转轮除湿机与净化空调机组配套使用,控制局部的相对湿度在45%左右,用了三年多了,近期发现转轮除湿机只能把湿度控制在60%了,怎么调整也不行,测处理风量与再生风量的比例也符合机组的设计要求,不知道是什么原因,难道是转轮老化了?转轮一般使用寿命有多少年?
我有一除湿量为20公斤的转轮除湿机与净化空调机组配套使用,控制局部的相对湿度在45%左右,用了三年多了,近期发现转轮除湿机只能把湿度控制在60%了,怎么调整也不行,测处理风量与再生风量的比例也符合机组的设计要求,不知道是什么原因,难道是转轮老化了?转轮一般使用寿命有多少年?
12楼
转轮的寿命是看那个厂家的,5-10年不等的,你说的是除湿能力下降,我估计你们的转轮除湿机需要保养了,如果前表冷和再生加热都没有问题的话,那就要检查转轮的性能了,我是做转轮除湿机的厂商,我们给客户的建议就是转轮和密封一年做一个保养,这样能保证转轮的使用寿命,表面上不脏并不代表转轮里面不脏,可以问一下厂家看他们的转轮是不是可以清洗,如果可以清洗的话,那就要做一个转轮清洗的保养,再把密封检查一下,如果这样问题还是不有解决的话,那说明这个转轮的使用寿命到了,需要更换转轮了。
还有可能是别的原因,如果我能现场看过的话,会做一个比较全面的诊断,如果需要我的话,请联系:15888872384
回复
13楼
碰到这样的问题,一般的思路如下:首先校对湿度探头,看是否探头本身不准确,接下来上面的同行说的很对,检查再生温度和再生风量(有时候时间长了,再生过滤网堵塞导致再生风量不足),看转轮是否失效的简易方法(不一定完全准确,但是可以参考),检测再生出风的温度是否在合理区间,当然如果有条件,检查转轮前后的空气绝对湿度是最直接。上海干特,提供瑞典全进口和国内组装两种类型转轮除湿设备,满足不同用户的需求。愿为有需求者效劳,021-57630958,QQ:329405671,justin@gunterdry.com
[
本帖最后由 gunterdry 于 2008-12-7 15:04 编辑 ]
回复
14楼
无锡博靓特空气处理设备有限公司
转轮除湿机,冷冻除湿机,恒温恒湿机, 徐贡波 0510-85582780 15949203673
www.blt800.com
回复
15楼
转轮除湿机到底是干什么用的
回复
16楼
楼上兄台,专业没学好啊。
回复
17楼
回复