转轮除湿机问题
yeyiln1013
yeyiln1013 Lv.2
2007年07月21日 19:30:19
来自于中央空调
只看楼主

我有一除湿量为20公斤的转轮除湿机与净化空调机组配套使用,控制局部的相对湿度在45%左右,用了三年多了,近期发现转轮除湿机只能把湿度控制在60%了,怎么调整也不行,测处理风量与再生风量的比例也符合机组的设计要求,不知道是什么原因,难道是转轮老化了?转轮一般使用寿命有多少年?

我有一除湿量为20公斤的转轮除湿机与净化空调机组配套使用,控制局部的相对湿度在45%左右,用了三年多了,近期发现转轮除湿机只能把湿度控制在60%了,怎么调整也不行,测处理风量与再生风量的比例也符合机组的设计要求,不知道是什么原因,难道是转轮老化了?转轮一般使用寿命有多少年?
免费打赏
pastor163
2007年07月21日 19:47:27
2楼
再生温度多少
回复
jicke82
2007年07月21日 20:04:29
3楼
是什么再生?如果是硅胶,据说寿命是5年以上。认为你应该检查再生温度,看看是不是再生热源有问题,还有就是在转轮除湿以前用的是什么预除湿处理,也要检查下。
回复
shareinbluesky
2007年07月21日 20:47:39
4楼
检查:
1、检查室内密封状态,确认不是维护结构发生变化引起湿负荷变化;
2、转轮密封;
3、再生温度、风量;

如果有条件,测量处理空气进出口的露点,查表看看转轮的工作是否正常;


如果没有其他问题,建议清洗转轮,可以用水洗,或者氮气。压缩空气吹;
水洗要小心,很容易发热弄裂的。有CA就吹吹吧;
回复
yeyiln1013
2007年07月21日 21:10:15
5楼
再生温度120度,风量3000m3,符合设计要求,转轮通过净化机组的新风过滤.初效过滤,7度冷冻水降温除湿后进入转轮机组,脏应该不会,用手在转轮上摸也不见长期得黑可啊
回复
shareinbluesky
2007年07月22日 17:19:44
6楼
处理空气出口温度是否有异常?比如,比以前高了?
回复
yeyiln1013
2007年07月22日 20:48:49
7楼
没有,转轮处理后的空气经7度冷冻水降温后才送出去
回复
shareinbluesky
2007年07月24日 21:35:24
8楼
检查空调机组、除湿机的负压端密封,检查转轮密封条。
回复
大雪漫天
2007年07月25日 15:35:43
9楼
需要知道:
一、出口的露点和风量是否符合标准;
二、冷冻水进出水的的压力和温度是否正常。
三、如果不是全新风机组,看看新风量是不是太大;
四、车间有没有腐蚀性气体或者油性气体存在,可能会对轮子有损害;
五、再生温度及风量是否正常;
六、检查表冷器后的温度是否正常
回复
munters000
2007年12月29日 15:40:21
10楼
转轮根据材料不同,使用上是有禁忌的,类似HF酸环境。机器的进风是不是含有杂质。

LGC000@SOHU.COM
回复
鸭江绿水
2007年12月30日 14:20:00
11楼
应该测量转轮前后的空气中的含水量,由此判断转轮是否失效,转轮后含水量与说明书一致检查房间是否有湿源.
你要保证转轮密封条完好
回复

相关推荐

APP内打开