本人非高压专业 现在碰到一些困难了,请教各位大虾! 1548A , 380V, 3N , 总功率 815.07kw 用多大的电线啊

本人非高压专业 现在碰到一些困难了,请教各位大虾!
1548A , 380V, 3N , 总功率 815.07kw
用多大的电线啊

免费打赏
xieshenglixc
2007年07月21日 18:02:23
2楼
这么大的电流,每相3根300mm2铜芯都有点呛(每相可采用一根三芯电缆),建议保守起见,每相用四根300mm2铜芯.但也要看具体的电缆型号,建议你询问电缆厂家技术人员,看他们会给你提供具体的电缆型号的允许载流量.
回复
dreamshenzhen
2007年07月22日 09:09:41
3楼
采用母线配电就可以了,一般这么大的容量的单台电动机大多都是中央空调主机。
回复
zjhlhyzy
2007年07月22日 13:52:00
4楼
接的是什么设备
回复
lingxuct
2007年07月22日 14:16:44
5楼
每相用80*8的二根铜排。
回复
wzfff8@co163
2007年07月22日 15:08:26
6楼
用母线槽吧,载流量满足要求,电缆的话要拼接了。
回复
lzg999
2007年07月22日 17:52:34
7楼
是中央空调总负荷!
回复
dd99jj
2007年07月23日 09:16:12
8楼
如果距离不太远,建议用封闭母线槽,厂家会帮你设计的。如果用电缆的话还是一根电缆同时供三相比较好,多并几根就是了,用一根电缆供一相电流会加大涡流和对周围设备的磁场影响
回复
cl.zhang
2007年07月23日 09:50:13
9楼
用用几接接过去,再用铜排并接.
回复
yjr888
2007年07月23日 10:16:15
10楼
可以找厂家了解一下,不清楚你项目的情况,不好乱说!
回复
moto216
2007年07月23日 10:55:07
11楼
根据经济运行系数,可以选择1250-1600KVA的变压器,高压电缆采用70mm2的,低压母线采用3*(100*10),零排60*10
。一般够大了。
回复