今天才听完,我把最新的知识作好笔记给大家,如果有什么写错的地方请指正,以后我会陆续发表 高层建筑结构设计的若干问题(深圳大学设计院 付总) 主要阐述了和规范有不同意见的地方共5点,大家跟贴的时候不要只说感谢的话也谈谈自己的看法,如果只是感谢的话,一律删. 1,关于框架柱内力的调整,框架柱在结构当中,为了提高安全储备,我们都会进行内力调整,乘上一个放大系数,,并且为了追求力系平衡,梁也相应的放大了.从现行规范上看,柱一般都是按轴压比控制的,就

今天才听完,我把最新的知识作好笔记给大家,如果有什么写错的地方请指正,以后我会陆续发表
高层建筑结构设计的若干问题(深圳大学设计院 付总)
主要阐述了和规范有不同意见的地方共5点,大家跟贴的时候不要只说感谢的话也谈谈自己的看法,如果只是感谢的话,一律删.
1,关于框架柱内力的调整,框架柱在结构当中,为了提高安全储备,
我们都会进行内力调整,乘上一个放大系数,,并且为了追求力系平衡,
梁也相应的放大了.从现行规范上看,柱一般都是按轴压比控制的,就
是说配筋按构造控制,基本上上是小偏心作用,即使有大偏心,弯矩也
不会太高,所以即使内力放大配筋也不会提高太多,所以柱实际上内
力调整没多大作用,而梁是纯受弯构件,它的内力的放大,配筋就会很
大,这样就让整个结构按强梁弱柱发展了,不利于整个结构的抗震.因
此建议调整内力的时候不必追求力系的平衡,而把内力调整作用于梁上
2,规范中轴压比的控制应该根据不同位置的受力需要进行调整,例
如中柱和边柱轴压比的控制应该区别对待
3,框支层倾覆弯矩的控制,控制了框支层的弯矩就控制了框支柱的
压曲破坏,规范中规定控制刚度和采取一系列构造措施可以达到控制,
提议增加一个量化控制,带转换层的结构,框支层在倾覆弯矩作用下框
支柱受轴力过大,压曲破坏容易产生裂缝,力就不能传力过度,容易使整
个结构产生扭转,为了控制倾覆弯矩构造措施我认为就是周边加剪力墙
,不仅可以分担弯矩,还可以增加抗扭
4,地基基础问题,
1’对于特征值的使用我认为不方便
2’ 外部荷载效应的作用产生的作用是变形和承载能力
变形主要是由重力荷载产生的,而承载能力主要是地震力和风荷载,对
于计算应该有不同的要求,程序计算是以组合后的内力进行地基计算,我
认为应该先计算重力(只考虑重力产生的变形为主)*1.36配基础,然后考
虑水平荷载增加1.2的提高,已经和地基规范编写者商量过.
5,结构扭转效应的控制:
1’计算必须采用楼盖刚性
2’取角点变形为参数作为控制,而不是平均变形,角点受扭最大
3’对于偶然偏心和双向地震的选取,建议先都不考虑偶然偏心,计算完
后如果建筑上平面比较规则,两个方向的地震里一致,就加上偶然偏心而
不考虑其他,如果筑上平面不规则,就考虑双向地震的影响
对于计算方法的探讨:规范中所采用的两种振型组合方法,无论哪种都是平方求根,就是说本来地震是矢量,平方后控制为无方向了,我的建议采用第一振型,然后两个方向地震分别增加30%
上面各个论点付总都是有实际工程作为依据的,小弟记忆力差,没能记下来,还请各位原谅,我会继续发布,还请各位关注.
免费打赏
mianyang-4-3
2007年01月11日 13:51:53
12楼
楼主的资料非常好,真是难得一见,值得多多学习学习,非常感谢!
回复
fengyouli2005ah
2007年01月13日 09:28:22
13楼
非常感谢楼主的资料,急需这样的好东东,真是雪中送碳啊!
回复
weichengchao14
2007年01月20日 07:37:56
14楼
期待中。。。。
回复
wyq19781020
2007年07月22日 00:47:13
15楼
地基基础问题,
对于特征值的使用
外部荷载效应的作用产生的作用是变形和承载能力
--争议
回复
aidipyx
2007年07月22日 10:41:42
16楼
好贴
回复
仗剑创天涯
2007年07月23日 11:19:52
17楼
aa
回复
齐齐齐齐
2007年07月24日 22:18:03
18楼
不错 很有帮助
回复
duzix
2007年07月27日 21:07:42
19楼
太好额,支持,希望以后多发表这样的文章
回复
qibinuse
2007年07月28日 15:34:10
20楼
还不错啦
回复
sunxjtsun
2007年08月01日 09:39:35
21楼
地基的承载力就是由变形控制的,这是和普通构件不同的地方,
第一个问题有点矛盾?
回复

相关推荐

APP内打开