求助:大温差卧式暗装疯风机盘管
aaa1601902
aaa1601902 Lv.3
2007年07月21日 14:39:50
来自于中央空调
只看楼主

我在资料上看到有的厂家大温差卧式暗装风机盘管与普通卧式暗装风机盘管除了在进出水温度上不同,前者5度进,16度温差;后者7度进,5度温差。其他方面都一样,且制冷量也差不多的,但我用表冷器计算软件算出来的制冷量两者相差很多,不知为什莫,还请那位高手给指点指点,我在这儿先谢谢了。

我在资料上看到有的厂家大温差卧式暗装风机盘管与普通卧式暗装风机盘管除了在进出水温度上不同,前者5度进,16度温差;后者7度进,5度温差。其他方面都一样,且制冷量也差不多的,但我用表冷器计算软件算出来的制冷量两者相差很多,不知为什莫,还请那位高手给指点指点,我在这儿先谢谢了。
lvbin78
2007年07月21日 15:29:59
2楼
如果只是进水温度和温差不一样,那制冷量肯定也不一样。
回复
aaa1601902
2007年07月21日 16:40:08
3楼
但是我看他们资料上写的也就进水温度和温差不一样,其他都和普通的差不多,但我算出来制冷量和普通的就差远了,小很多的。
回复
wgj1207
2007年07月22日 13:04:05
4楼
.
他们采用的是大温差,小流量啊.
回复
nantianren
2007年07月23日 17:59:54
5楼
进出水工况不同,换热面积肯定不一样的。大温差的机组换热面积大或者流量小。
回复

相关推荐