关于中庭防排烟的疑问
eastersong
eastersong Lv.5
2012年11月19日 11:09:29
来自于通风排烟
只看楼主

8.4.2.3 中庭体积小于或等于17000m3时,其排烟量按其体积的6次 / h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次 / h换气计算,但最小排烟量不应小于102000m3 / h。排烟量102000对中庭体积小于17000m3时是否适用[ 本帖最后由 eastersong 于 2012-11-19 11:11 编辑 ]

8.4.2.3 中庭体积小于或等于17000m3时,其排烟量按其体积的6次 / h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次 / h换气计算,但最小排烟量不应小于102000m3 / h。
排烟量102000对中庭体积小于17000m3时是否适用

[ 本帖最后由 eastersong 于 2012-11-19 11:11 编辑 ]
免费打赏
kn_liu
2012年11月19日 15:28:50
2楼
17000x6=102000,中庭小于17000立方米,若按6次计算,排烟量不可能大于102000立方米。因此楼主的问题本身就不成立。
回复
guozigaga
2012年11月23日 16:06:24
3楼
注意看条文的分号位置;;;;;;;;;;
回复
toplhc
2012年11月24日 21:09:06
4楼
排烟量102000对中庭体积小于17000m3时是否适用?
--------------------------------------------------------------------
不适用。