一个单层办公楼,所有房间都用的分体空调,卫生间排风业主要求20次/h不能改,而空调房间又要保持微正压,分体空调哪儿有什么微正压啊~请问各位高手,有没有什么办法呀??
一个单层办公楼,所有房间都用的分体空调,卫生间排风业主要求20次/h不能改,而空调房间又要保持微正压,分体空调哪儿有什么微正压啊~请问各位高手,有没有什么办法呀??
2楼
如果没有新风引进不合能有正压,但是对厕所应该是正压,因为厕所有排风。
回复
3楼
楼上的解释已经很清楚了。
回复
4楼
同意二楼的观点
回复
5楼
我觉得楼主的问题正好提反了:安装分体空调、没有设置集中新风的房间,不但不应保持微正压,反而应该争取微负压!负压状态才能让室外新风渗透进来,满足暖通规范关于新风量的要求。因此,应当在房间、或与房间相邻的厕所、开水间、吸烟室等处,设置必要的排风设施,造成有利于新风渗透的条件。当然了,分体空调应该配大一点。
也有人说:为什么不设置集中新风系统呢?那不是更好吗?可惜现实中凡是采用了分体空调的项目,通常都很抠门,不会同意再做新风机。
回复
6楼
```恩~哦~~确实是,有道理~那业主要求分体空调房间微正压那就没道理了哈~?
回复
7楼
空调房间相对于卫生间还是要保证微正压的,否则气味会传到房间里.相对于室外,最好能保证微负压.
回复
8楼
哈哈,除非加一个引风机;业主现在越来越“专业”了!
回复
9楼
其实更准确的说法是:房间“微负压”,厕所“大负压”,呵呵
回复
10楼
分体房间给点排气就有正压啊
回复
11楼
给排气是负压嘛~
回复