分体空调房间怎样保持微正压
leaflulu
leaflulu Lv.4
2007年07月21日 09:53:34
来自于中央空调
只看楼主

一个单层办公楼,所有房间都用的分体空调,卫生间排风业主要求20次/h不能改,而空调房间又要保持微正压,分体空调哪儿有什么微正压啊~请问各位高手,有没有什么办法呀??

一个单层办公楼,所有房间都用的分体空调,卫生间排风业主要求20次/h不能改,而空调房间又要保持微正压,分体空调哪儿有什么微正压啊~请问各位高手,有没有什么办法呀??
免费打赏
大雪漫天
2007年07月21日 10:35:36
2楼
如果没有新风引进不合能有正压,但是对厕所应该是正压,因为厕所有排风。
回复
lvbin78
2007年07月21日 10:44:09
3楼
楼上的解释已经很清楚了。
回复
hubeixp
2007年07月21日 13:41:02
4楼
同意二楼的观点
回复
blackeye
2007年07月21日 21:02:00
5楼
我觉得楼主的问题正好提反了:安装分体空调、没有设置集中新风的房间,不但不应保持微正压,反而应该争取微负压!负压状态才能让室外新风渗透进来,满足暖通规范关于新风量的要求。因此,应当在房间、或与房间相邻的厕所、开水间、吸烟室等处,设置必要的排风设施,造成有利于新风渗透的条件。当然了,分体空调应该配大一点。

也有人说:为什么不设置集中新风系统呢?那不是更好吗?可惜现实中凡是采用了分体空调的项目,通常都很抠门,不会同意再做新风机。
回复
leaflulu
2007年07月21日 22:20:25
6楼
```恩~哦~~确实是,有道理~那业主要求分体空调房间微正压那就没道理了哈~?
回复
wgj1207
2007年07月22日 08:59:05
7楼

空调房间相对于卫生间还是要保证微正压的,否则气味会传到房间里.相对于室外,最好能保证微负压.
回复
峰哥
2007年07月22日 09:08:25
8楼
哈哈,除非加一个引风机;业主现在越来越“专业”了!
回复
blackeye
2007年07月22日 21:05:41
9楼

其实更准确的说法是:房间“微负压”,厕所“大负压”,呵呵
回复
dj2003_2000_2000
2007年07月23日 09:28:17
10楼
分体房间给点排气就有正压啊
回复
leaflulu
2007年07月23日 10:23:07
11楼

给排气是负压嘛~
回复