电流怎么比最大一相火线的电流还大?
fys2611
fys2611 Lv.2
2007年07月20日 22:21:42
只看楼主

在三相供电的照明线路中,如果三相不太平衡零线 电流怎么比最大一相火线的电流还大?我用钳形电流表测量了一楼层的照明电的电流分别是A=4.2A ,B=8.7A ,C=4.3A,N=10.7A,我感到奇怪就是再不平衡零线电流也不应该大于最大相线的电流啊!是零线漏电吗?(灯源全是节能灯),我有去了另一楼层测量A=8.3A,B=17A,C=6.9A,N=10.7A。怎么这次零线电流小于最大相电流了呢?搞不明白!我上学是记得学的是零线是调节三相不平横的可以选相线的一半啊,


在三相供电的照明线路中,如果三相不太平衡零线 电流怎么比最大一相火线的电流还大?
我用钳形电流表测量了一楼层的照明电的电流分别是A=4.2A ,B=8.7A ,C=4.3A,N=10.7A,我感到奇怪就是再不平衡零线电流也不应该大于最大相线的电流啊!是零线漏电吗?(灯源全是节能灯),我有去了另一楼层测量A=8.3A,B=17A,C=6.9A,N=10.7A。怎么这次零线电流小于最大相电流了呢?搞不明白!我上学是记得学的是零线是调节三相不平横的可以选相线的一半啊,
免费打赏
老灰兔子
2007年07月20日 23:10:00
2楼
谐波!
回复
czzmlz
2007年07月21日 14:56:52
3楼
谐波造成的,小容量的节能灯(25w以下)的三次谐波的含量非常高,国家标准对此限制也比较少,类似照明回路应注意N线的选择及配电电缆的实际在流量
回复
z7777zz
2007年07月23日 12:59:00
4楼


那避免不了吗? 就目前情况来说 除了安装滤波器 怎末处理那?
回复
xienxuelanghu
2007年07月23日 13:23:41
5楼
零线电流,不是简单的相线电流加减,还带有方向性的.
回复
lingxuct
2007年07月23日 15:26:52
6楼
测量电流不可能在同一时刻,加上测量误差。画了一个图,可能对楼主的分析有用:
回复
huang.zg
2007年07月24日 01:41:06
7楼
用矢量图可以清楚的分析,交流电路电流具有方向性,类似力的分解和力的合成。
回复