请教钢结构厂房初步设计:)
rjhoo1
rjhoo1 Lv.2
2007年07月20日 22:07:38
只看楼主

厂房24米跨;檐口标高13米;设有16/3T桥式吊车二台。 请问能否采用门式刚架结构?还是采用钢柱钢梁的排架结构? 正迷茫中~

厂房24米跨;檐口标高13米;设有16/3T桥式吊车二台。
请问能否采用门式刚架结构?还是采用钢柱钢梁的排架结构?
正迷茫中~
免费打赏
s.do
2007年07月22日 00:06:07
2楼
当然可以采用门式刚架结构体系了!16T吊车又不是很大;只不过柱脚最好做成刚接的;有利控制位移的限值!钢牛腿以下柱建议做成等截面的H型钢。
采用钢排架不是明智的选择。
不要迷茫了~~~~~~~
回复
rjhoo1
2007年07月22日 10:26:56
3楼
多谢“铁三角”兄指点了!!!
《门规》4.2.2规定有桥吊的门刚不“宜”大于12米。万一审图中心卡住这一点,后果……
想到这儿心中难免发怵~~~~~~~~
回复
kflchh
2007年07月29日 12:50:09
4楼


没有问题的!就用门式钢架,有吊车超过5T的,柱脚做成钢接就可以了!
回复
zgs4124515
2008年10月28日 16:19:31
5楼
没有问题的!就用门式钢架,有吊车超过5T的
回复
dlfgsmyc
2008年10月28日 17:34:08
6楼
保险其见还是用钢柱钢梁的排架结构,行车是16T的行车啊
回复
hehuangmm
2008年10月28日 17:48:45
7楼
应该没有问题的!门式钢架24米跨,32T吊车都可以的