现时PPR管材的应用较多,家居装饰基本上是将PPR管埋在墙内。由于埋管施工时多采用水泥砂浆填平管沟,冷水管是不成问题的,热水管由于存在热胀冷缩,是否日后会产生将墙面顶裂或将管件的热熔处拉裂?
现时PPR管材的应用较多,家居装饰基本上是将PPR管埋在墙内。由于埋管施工时多采用水泥砂浆填平管沟,冷水管是不成问题的,热水管由于存在热胀冷缩,是否日后会产生将墙面顶裂或将管件的热熔处拉裂?
免费打赏
wankunqin
2007年07月21日 14:02:39
2楼
热水管所以在铺设时就要多一层保护
回复
bj-fgy
2007年07月23日 20:57:27
3楼
PPR热水管施工时,卡子相对较密(500-600MM).管道尽量采用盘管以利于拐弯.如必须使用90度管件拐弯,弯头处应留有余量以便管道伸缩.
回复
yusea
2007年09月10日 17:25:59
4楼
管道只要连接正确是不会对连接处造成破坏的。但是,膨胀力要复核一下,如果表面太薄,可能会把墙面顶裂