同层排水,沉箱里的排水如何处理?
stbodhi
stbodhi Lv.3
2007年07月20日 19:45:37
只看楼主

现在建筑内部多用同层排水,但是防水做的再好,沉箱里难免积水。时间久了会出现渗漏。如果在沉箱底部再设一个DN50的侧墙式地漏,接入排水立管,可不管地漏位置做的再低,都不会将沉箱里的水排尽啊(接入立管的位置在楼板面以上一段距离,且排水横管有一定的坡度)大家都是怎么解决这个问题的?

现在建筑内部多用同层排水,但是防水做的再好,沉箱里难免积水。时间久了会出现渗漏。
如果在沉箱底部再设一个DN50的侧墙式地漏,接入排水立管,可不管地漏位置做的再低,都不会将沉箱里的水排尽啊(接入立管的位置在楼板面以上一段距离,且排水横管有一定的坡度)
大家都是怎么解决这个问题的?
免费打赏
cqyue
2007年07月21日 12:00:06
2楼
问题确实如此
回复
stbodhi
2007年07月22日 16:48:34
3楼
顶起。
回复
stbodhi
2007年07月23日 17:59:32
4楼
再顶
回复
waterman2008
2007年07月23日 21:53:11
5楼
沉箱指的是垫层吗?那里面能装地漏吗?
回复
stbodhi
2007年07月24日 09:41:02
6楼
沉箱指的是降板的那一部分。不是垫层
回复
stbodhi
2007年07月24日 20:13:26
7楼
顶起
回复
stbodhi
2007年07月26日 16:43:50
8楼
再顶
回复
stbodhi
2007年07月31日 16:55:13
9楼
没人看?
回复
lfyy-qq
2007年08月02日 11:47:01
10楼
呵呵,有没有更合理的解释!
等待中……
回复
给排水设计
2007年08月02日 14:26:54
11楼
可以在沉箱的底部做个直通式防臭地漏!!
回复

相关推荐