11月12日19时我单位接到调度通知,一条10KV线路发生接地事故,相关人员赶到现场,经夜间特寻,未发现明显故障,变电所合闸后显示正常。第二天凌晨,又接到调度此线路接地故障通知。我等赶到现场,此时接到有自维用户反应其变压器低压0.4KV输出不正常,我到现场用万用表测量其a-0为136V,b-0为138V,c-0为0V,分析变压器10KV侧只有1相输入,缺失2相,后经测量,变压器无故障,被排除。后摇表测量其10KV电缆,B-C两相短路并接地。
1,B-C两相短路接地变电所应速断跳闸,但是居然坚持了一夜(其为数字变电所)。
2,就算变电所保护定值有问题,10KV电缆两相短路,一夜的时间电缆也会被烧成灰,为什么变压器二次侧还会有电压存在?
补充一下,变电所据此电缆大约有7公里的长度。
2楼
遗憾的是因为测量电缆故障点由于费用的问题没有谈妥,而没有亲眼看到电缆的伤口程度。
回复
3楼
“用万用表测量其a-0为136V,b-0为138V,c-0为0V,分析变压器10KV侧只有1相输入,缺失2相”,这个分析好象不符合电气原理?
测量电压136、138、0V是在什么位置,是0.4KV母线吗?
“摇表测量其10KV电缆,B-C两相短路并接地”,“电缆大约有7公里的长度”,不会吧?中间是不是有架空线。
高压10KV电缆击穿,必须先对屏蔽层击穿(发生接地故障),然后二相击穿,但电缆主绝缘层较厚,不会金属性短路,相间发生电弧,由于电缆(线路)长,阻抗大,所以,过流和速断都没动作。
回复
4楼
管主分析得对
“10KV侧只有1相输入,缺失2相”这个变电所不会没有缺相保护吧!这个觉得很奇怪,望高手解答
回复
5楼
*********************************************************************************
1,测量0.4母线测如此,求解释此现象
2,线路全长7公里,电缆长2300米,中间有架空导线。
回复
6楼
搞不清楚,期待高手!
回复
7楼
故障点在线路末段,已超出速断保护范围,速断只保护线路大约三分之二的长度,其余由过流来保护,由于线路长,阻抗大,电流小,可能未达到过流保护动作值范围。
回复
8楼
B-C相已经短路,一夜的时间电缆不烧成灰才怪,为什么变压器二次侧还有电压存在?
回复
9楼
B-C二相之间在不断地打火(电弧),是有电压的,高压电缆主绝缘层厚度有8mm左右,不可能发展到金属性短路,所以,有电压。
不过他测量有二相电压,说明其中一相可能有熔丝已经熔断了。
保护不跳的原因,在前面说过了,是线路太长,且零序只投发信(接地保护没投跳闸)。
回复
10楼
路过学习了...
回复
11楼
1、电缆应该不会烧毁:两相接地,均为同一电位(零电位),肯定烧不了。2、烧毁不了电缆,哪来的电流保护动作,电流肯定达不到保护定制要求;3、故障再现:可以去顶,故障如下:第一次接地时,有一相电缆击穿,另外两相相电压升为线电压,导致另一相也击穿。4、变电站的母线电压应该有正确反应。5、变压器二次侧肯定有压:因高压有压相磁通经过相邻相的铁芯。