高压负荷开关柜选型
shl1970
shl1970 Lv.2
2007年07月20日 11:30:02
只看楼主

某小区30多万平米,与供电局协商后确定为高压用户,两路10KV进线.变压器安装容量14000KVA,拟设14台1000KVA变压器,分散在四个变配电室内,在靠近10KVA进线侧设小区的主高压配电室,但业主为了省钱,不同意高压柜采用10KV中置柜配真空断路器,执意采用负荷开关加熔断器保护的型式.而一般环网柜其内负荷开关最大配置为为630A,请问:采有1250A负荷开关的高压柜具体型号,尺寸?如能提供样本将不胜感激.

某小区30多万平米,与供电局协商后确定为高压用户,两路10KV进线.变压器安装容量14000KVA,拟设14台1000KVA变压器,分散在四个变配电室内,在靠近10KVA进线侧设小区的主高压配电室,但业主为了省钱,不同意高压柜采用10KV中置柜配真空断路器,执意采用负荷开关加熔断器保护的型式.而一般环网柜其内负荷开关最大配置为为630A,
请问:采有1250A负荷开关的高压柜具体型号,尺寸?如能提供样本将不胜感激.
免费打赏
shl1970
2007年07月23日 16:31:56
12楼
谢谢以上各位朋友的建议.
查了SM6的样本,其内断路器最大为630A.
另外在样本区里找到了北京科锐的HXGN-12开关柜,可配置1250A的真空断路器.所以初步决定两路进线柜采用带断路器的开关柜,出线柜采用负荷开关-熔断器柜.
回复
wuhui999
2007年07月23日 17:41:35
13楼
还没听说1250A的负荷开关柜,14000KVA,如果一回进线没电,用一回进线供电,电流将达到800多A,确实要用断路器好一点。