某小区30多万平米,与供电局协商后确定为高压用户,两路10KV进线.变压器安装容量14000KVA,拟设14台1000KVA变压器,分散在四个变配电室内,在靠近10KVA进线侧设小区的主高压配电室,但业主为了省钱,不同意高压柜采用10KV中置柜配真空断路器,执意采用负荷开关加熔断器保护的型式.而一般环网柜其内负荷开关最大配置为为630A,请问:采有1250A负荷开关的高压柜具体型号,尺寸?如能提供样本将不胜感激.

某小区30多万平米,与供电局协商后确定为高压用户,两路10KV进线.变压器安装容量14000KVA,拟设14台1000KVA变压器,分散在四个变配电室内,在靠近10KVA进线侧设小区的主高压配电室,但业主为了省钱,不同意高压柜采用10KV中置柜配真空断路器,执意采用负荷开关加熔断器保护的型式.而一般环网柜其内负荷开关最大配置为为630A,
请问:采有1250A负荷开关的高压柜具体型号,尺寸?如能提供样本将不胜感激.
免费打赏
shl1970
2007年07月20日 14:27:33
2楼
没人回答,自已顶
回复
zcool
2007年07月20日 15:14:56
3楼
业主是对的。谁要用1250A负荷开关?你真不懂?1000kVA的变压器,用1250A的负荷开关,你上哪买去。
回复
yuhuoqing
2007年07月20日 15:25:42
4楼
还没听说1250A的负荷开关柜,14000KVA,如果一回进线没电,用一回进线供电,电流将达到800多A,确实要用断路器好一点。
回复
shl1970
2007年07月20日 15:52:12
5楼
不知道主进采用配1250A真空断路器的环网柜是否可行,它的保护如何实现,还能采用综保吗?
回复
yuhuoqing
2007年07月21日 08:49:28
6楼
用SM6的断路器柜
回复
dreamshenzhen
2007年07月21日 14:20:31
7楼
业主的意见到不是最重要的,供电局的意见才是最准确的答复,没有供电局的点头,一切白谈!!!
回复
hwc_wy
2007年07月21日 15:16:33
8楼
没见过,真不知道有这么搞的,有用环网单元装真空断路器的,还是要听专家的建议,用户有的时候对元件或实际的产品是不了解的
回复
yjr888
2007年07月21日 16:34:16
9楼
业主的意见到不是最重要的,供电局的意见才是最准确的答复,没有供电局的点头,一切白谈!!!

一般按照供电局要求变压器高压进线侧是不能用负荷开关的,还是提醒业主咨询供电认可!
回复
lhjun150212
2007年07月22日 06:47:30
10楼
珠海LK公司好像就有这种真空开关
回复
hxrct
2007年07月23日 12:27:03
11楼
这么大的负荷开关,难找哦!