GGJJ,我刚接了一个老城区给水管网改造工程,我想问一下,给水管道设计中的阀门布置的原则,
GGJJ,我刚接了一个老城区给水管网改造工程,我想问一下,给水管道设计中的阀门布置的原则,
2楼
设计手册好象没有特别说明,我个人认为使用方便就行
回复
3楼
关断的消火栓不大于5个
阀门应能考虑各段管段检修时对其他管段的影响最小。
阀门尽量靠近路口附近,便于管理,阀门井尽量不要位于机动车道上
回复
4楼
手册3和<<给水工程>>上有,不过就几点要求,注意就行了。
“关断的消火栓不大于5个
阀门应能考虑各段管段检修时对其他管段的影响最小。
阀门尽量靠近路口附近,便于管理,阀门井尽量不要位于机动车道上“
我有一次消火栓留了6个,我把规范研究了半天,好在上面写的是"宜"不是是"必须"
回复
5楼
同意5楼的,补充一下:不设消火栓的输水管道,每隔1km,最好也要设一个。
回复
6楼
关断的消火栓不大于5个
交叉路口按n-1原则布置
回复
7楼
交叉路口按n-1原则布置
这个原则实际设计过程中有浪费嫌疑
最好还是没1KM设计一个,会更好点,较同意六楼的
回复
8楼
设计中最难处理的就是改造。
回复
9楼
可以用给水管网模型软件分析一下啊,阀门是工作中用的最多的,又最被忽视的领域。
回复
10楼
这里有一些阀门的资料:
http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=28&firName=%u9600%u95E8&allCount=433
回复