03G101-1图集第54页对于梁下部纵筋在端支座的锚固分了两种情况,一是端支座宽度小于锚固长度时,梁下部纵筋伸入支座0.4Lae再折15d弯钩的构造;二是端支座宽度满足时,直锚入支座Lae的构造。而对了中间支座,却没有这样区分。 我们都知道:梁下部纵筋一般都是按跨锚固,不贯通处理。根据图上的表达就是梁下部纵筋在中间支座直锚,那么当中间支座宽度小于直锚长度时,应该怎么办呢?
03G101-1图集第54页对于梁下部纵筋在
端支座的锚固分了两种情况,一是端支座宽度小于锚固长度时,梁下部纵筋伸入支座0.4Lae再折15d弯钩的构造;二是端支座宽度满足时,直锚入支座Lae的构造。而对了中间支座,却没有这样区分。
我们都知道:梁下部纵筋一般都是按跨锚固,不贯通处理。根据图上的表达就是梁下部纵筋在中间支座直锚,那么当中间支座宽度小于直锚长度时,应该怎么办呢?
2楼
直接锚入旁边梁中,中间支座两边的梁互相锚固
回复
3楼
梁下部纵筋一般都是按跨锚固,不贯通处理。
这句话哪看到的? 如果左右钢筋直径一样 尽量拉通 能通则通
回到正题 你提的问题 如果柱两侧梁截面尺寸相同 ,直锚长度不够的话 如楼上所言可以锚固到另一跨梁内; 如果梁截面尺寸不同,直锚不够的话,还得按照端支座一样,弯锚~
回复
4楼
“梁下部纵筋一般都是按跨锚固,不贯通处理”这句话我是在陈达飞著的《平法识图与钢筋计算》一书中看的,而且多次这样强调。
回复
6楼
1、当为非抗震设计时,梁上部纵向钢筋应贯通,梁下部纵筋宜贯通;当为抗震设计时,下部钢筋还应按照抗《规范》第6.3节相关要求拉通一部分。陈达飞所讲的“不作贯通处理”应该是非抗震设计(角筋按照架立筋设置)或者角筋已满足《抗规》要求,其他梁底纵筋不需贯通而在支座处锚固的情况。
2、平法图集中给出中间支座处梁下部纵筋锚固方式是直锚方式,或者(在较小跨内)搭接方式。这样施工比较方便。
3、还有一种就是弯锚固,和端部锚固类似,这种锚固也是可以的,但是施工比较麻烦,也会造成节点区钢筋密集,不利于节点区抗剪。所以较少采用,局部个别可以采用,大面积采用的话不合适。
4、直接锚入到旁边的梁,两边梁互锚做法是错误的。
5、梁柱中间节点处钢筋的锚固搭接可以参加《混规》第9.3.5条的要求。
回复
7楼
我就更不解了,上面说是两边梁互相锚固,你又说是错误的,也不知道到底该怎么搞了
回复
8楼
我们都知道:梁下部纵筋一般都是按跨锚固,不贯通处理。
这就是诸多设计人员配出来的钢筋没跨都不一样的原因!
回复
9楼
参考《混规》9.3.5条中3和4
回复
10楼
9.3.5里说是上部应贯通,下部宜贯通。所以还是贯通好。施工时柱子浇注振捣的难度也会小些。
回复
11楼
假设锚固不够,均应该采取弯锚
回复