我刚搞工控没多久!还请大家多多帮忙!! 我想问大家我厂有一台SEW-07系列的变频器通过电抗,再通过两只交流接触器,最后控制两台0.37的电机。两只交流接触器380V为4KW。这两只交流接触器没几天主触点就烧坏拉! 有哪位大侠知道这是为什么啊 ???为感
我刚搞工控没多久!还请大家多多帮忙!!
我想问大家我厂有一台SEW-07系列的变频器通过电抗,再通过两只交流接触器,最后控制两台0.37的电机。两只交流接触器380V为4KW。这两只交流接触器没几天主触点就烧坏拉!
有哪位大侠知道这是为什么啊 ???为感
2楼
这种情况
一是交流接触器频繁工作,交流接触器电磁线圈工作电压不稳定。
二要接触器本身质量差
如果是接触器本身质量差的话,那问题好多种。
回复
3楼
实测一下你的电机的工作电流,因为不是工频电流,我估计是接触器的额定电流选择的偏小了.
(4KW是什么概念?)
回复
4楼
检查接触器的质量
回复
5楼
我有一次也遇到过这样一个问题.
开始也是觉得可能是接触器选小了.
最后换了接触器后还是如此.
最后发现只有相线发热厉害,导致接触器相线端温度高,想到是不是接线没使用端子而导致进线接触面不够.
换用接线端子后问题解决
回复
6楼
"一台SEW-07系列的变频器通过电抗,再通过两只交流接触器,最后控制两台0.37的电机"
不明白了,变频器下为什么还要接触器?
回复
7楼
这种情况
一是交流接触器频繁工作,交流接触器电磁线圈工作电压不稳定。
二要接触器本身质量差
如果是接触器本身质量差的话,那问题好多种。
用ABB的试一试.
回复
8楼
线圈坏还是触点烧坏?不知所云?
回复
9楼
线圈电源接在变频器前(工频)?
还是接在变频器后(非工频)?
回复
10楼
我们用的西门子的,是35KV变电站用的。10KV站变和35直变变380,连接交流接触器,烧坏两只了,按说西门子的质量应该可以,一直也没找到原因!
我觉的5楼说的有道理!
回复
11楼
6楼说得对,变频器与电机间不充]许接入接触器,输出侧也不充许接电容器和电容式单相电动机,
回复