关于框架梁柱节点问题
like-a-baby
2007年07月19日 17:30:26
只看楼主

关于框架梁柱节点在柱顶是梁的上部钢筋锚入柱内还是柱外侧钢筋锚入梁内,03G101-1及混凝土规范10.4.4中均有两种做法,如何理解,如何选用,大家在做的时候是否给指定呢?

关于框架梁柱节点在柱顶是梁的上部钢筋锚入柱内还是柱外侧钢筋锚入梁内,03G101-1及混凝土规范10.4.4中均有两种做法,如何理解,如何选用,大家在做的时候是否给指定呢?
免费打赏
天柱
2007年07月20日 07:37:50
2楼
一般是采用柱筋锚入梁内,如梁筋锚入柱内则将梁筋全部绑好后才能浇柱的混凝土,不便施工。
回复
xhb19730826
2007年09月18日 10:00:27
3楼
现在抗震设防要求强柱弱梁,尽量让塑性绞出现在梁头,所以一般是柱头锚入梁头内
回复
yqzr123@co163
2007年10月02日 16:23:30
4楼
框架顶层端节点是柱筋和梁筋的搭接.柱筋伸入梁内的长度为梁底算起1.5Lae.梁筋伸入柱内的长度是1.7Lae.一般是柱筋伸入梁内搭接,这样柱施工缝可以方便的留在梁底处.
回复
ougaogong
2007年10月02日 16:49:08
5楼
另,以前有个总工告诉我如果顶板板厚不小于180mm,也可以直接把柱子钢筋锚入板内而不需其他加强措施。
回复
duzix
2007年10月05日 15:05:24
6楼
设计时候是不说的,由施工方自己决定,只要满足规范要求便可以
针对5楼的,实际施工时候框架中柱的角筋在屋顶时候就是直接锚古到板中的吧?
回复
like-a-baby
2007年10月31日 16:14:27
7楼
感谢大家发表见解,我是受益匪浅
回复
xulin-2008
2007年12月24日 17:19:48
8楼
顶!!!!!!!!!!!!!!!!