JDG管在北京使用也有几年了,在施工现场关于连接的问题一直存在着争议,请各位各抒己见,谢谢
回复
3楼
给大家推荐个好活动,大量的可阅读资料,论文。使用积分换取大量通宝来消费自己心意的产品。成为高等级会员,享受更多的特权。成为论坛版块版主,还有机会获得自己的网站广告位。即时参与中国电气资源网(www.chinaaba.com/web/Forum/index.aspx )的论坛积分活动,活动期间发贴赢取双倍积分,实现这一切都显得如此轻松。
回复
4楼
难道没有搞工程施工的吗?您认为这个问题不值得回答吗?那么我问一句:连接时导电膏怎么使用、连接性能是何标准?请各位赐教
回复
5楼
是啊,我到看到一份北京市地方标准,可是有的监理不认可,按标准JDG管可以不跨接地线,可是有的地方不允许。真是郁闷。
回复
6楼
只要是在北京施工肯定按北京地方标准(施工工艺规程)执行,因为地方标准高于国家标准。但是验收的时候按国家验收规范(建筑电气50303--2002)执行。
在现场和监理争论有二:一、连接处是先抹导电膏还是接好后后抹?二、电气连接性能达到国家或地方的怎样的数值?
回复
7楼
我个人的意见:后抹导电膏为好,原因有四,一据GB/T14823.1-93的实验性能达到要求,未提要抹导电膏;二、先抹导电膏会影响紧钉的握着力;三、也是最关键的一条,先抹导电膏稍不注意就会把导电膏挤入管内,穿线的时候,就会污染绝缘线,电线是绝缘的,导电膏是导电的,二者矛盾;四、导电膏在优化连接性能的同时还有密封的作用。综上所述我认为还是后抹好,不知各位有什莫看法,请积极发言
回复
8楼
有先抹的吗?导电膏在这里主要还是密封作用。
回复
9楼
好内行
回复
10楼
我给大家推一个(中国工程建设标准化协会标准)CECS120:2000
回复
11楼
我下载过一篇《套接紧定式钢导管JDG安装使用技术规范》(题目大致如此),里面有详尽的介绍。什么导电膏、跨接线都不需要的。
回复