储能机构未储能出口压板可不可以跳
amwuccwt
amwuccwt Lv.2
2007年07月19日 15:30:45
只看楼主

开关小车在储能机构未储能的情况下 , 出口压板可不可以跳!知道的给点详细的 说明!!!!!!!!!

开关小车在储能机构未储能的情况下 , 出口压板可不可以跳!
知道的给点详细的 说明!!!!!!!!!
免费打赏
pilipalala
2007年07月19日 15:50:35
2楼
开关中有两个弹簧,储能弹簧和分闸弹簧。有几个状态:
1. 未储能,未合闸。两个弹簧都在松弛状态;
2. 已储能,未合闸。储能弹簧拉紧,分闸弹簧松弛;
3. 已合闸,未储能。这发生在刚刚合闸后。合闸时,储能弹簧释能,把开关合上,同时把小一些的分闸弹簧拉紧;
4. 已合闸,已储能。合闸后,机构会自动再次储能,储能结束后,两个弹簧都拉紧。此是如果分闸,结束后可以马上重合闸,不需要等待重新储能。
因此,只要合完闸,就可以跳。
回复
pilipalala
2007年07月19日 15:54:19
3楼
补充一下:
但是,如果跳完闸,不见的能合。
回复

相关推荐