双电源为什么在末端切换?
atiyang
atiyang Lv.4
2007年07月19日 14:27:18
只看楼主

大家探讨一下,为什么双电源切换非得在末端切换?在前端(即配电室)里切换配电不是更经济吗?

大家探讨一下,为什么双电源切换非得在末端切换?在前端(即配电室)里切换配电不是更经济吗?
免费打赏
zhtgcq
2007年07月19日 16:48:50
2楼
消防的要求,可靠性要高些,所有要末端切换
回复
czzmlz
2007年07月20日 07:02:16
3楼
消防负荷要求必须末端自动切换,其他的二级负荷,配电室里切换后放射式配线到各负荷即可。
回复
gdx8785
2007年07月20日 08:48:22
4楼


便于消防人员控制和使用,比如说有了双电源且设了EPS,从理论上来说:疏散照明灯具就可以不用自带蓄电池了,但是消防部门还是会要求采用自带蓄电池应急灯,其原因就是在救火的时候消防队员会把外部电源切断(防止电击),当这外部电源离的远了就会延误时间
回复
shiqiming333
2007年07月23日 10:10:46
5楼
如果不在末端切换,备用电源有那样大的容量吗?
回复
lggufei
2007年07月23日 10:26:33
6楼
消防负荷要求必须末端自动切换,其他的二级负荷,配电室里切换后放射式配线到各负荷即可


同意!
这也是我的理解!
回复
zhouaizhong
2007年11月06日 18:34:51
7楼
下来好好学习一下,感谢提供。
回复
zx0225555
2007年11月06日 19:26:34
8楼
因为在一般情况下,配电室不负责切换 都是在末端进行,要是消防控制应付不了,武警来了就会切断变压器了,自所以这样就是为了在火灾初级阶段保证人员的疏散安全,包括灯光、报警、排烟,和补风。当火灾很大时排烟补风就自动切掉了,蓄电池供应照明,和疏散标。这样做还有利于缩小故障范围,毕竟消防系统不知道什么时候才用上。如果配电室坏了一个那就坏一片了。
回复
lxt9607
2007年11月07日 11:53:57
9楼


切换后用一根电缆引至设备,这根电缆故障了怎么办?