泡沫喷淋系统中泡沫液储罐与泡沫比例混合器的设置问题
yudandanyu
yudandanyu Lv.2
2012年11月17日 23:07:00
只看楼主

泡沫喷淋系统中泡沫液储罐与泡沫比例混合器的是否能分开设置,即泡沫液储罐设置在消防泵房,因距离厂房长度过长,满足不了喷泡沫的时间要求,可否将泡沫比例混合器设置在厂房内的报警阀之前。这样就存在泡沫液储罐与泡沫比例混合器之间一段比较长的泡沫液管道,长度是肯定大于15m的。这样设置是否有问题?

泡沫喷淋系统中泡沫液储罐与泡沫比例混合器的是否能分开设置,即泡沫液储罐设置在消防泵房,因距离厂房长度过长,满足不了喷泡沫的时间要求,可否将泡沫比例混合器设置在厂房内的报警阀之前。这样就存在泡沫液储罐与泡沫比例混合器之间一段比较长的泡沫液管道,长度是肯定大于15m的。这样设置是否有问题?
免费打赏
jonmmsec
2012年11月18日 09:36:12
2楼
1,泡沫比例混合器在雨淋阀后。2,泡沫液管长一点可以,但泡沫液罐的容积与要考虑这部分无效的。
回复
zxhccc
2012年12月23日 11:28:37
3楼
沙发说的有道理,支持沙发。
回复
ruigangysj
2013年02月01日 11:11:35
4楼
并没有什么问题,不过这段15米充满原液的管道根据天气情况,注意做保温,泡沫液是有温度范围的!一般不要低于-4°c!
回复
xiaoniu0715
2013年02月02日 01:14:26
5楼
高手。。。
回复
hit_lh
2020年07月24日 11:04:12
6楼

楼主的问题是针对泡沫-水喷淋系统的,不是雨淋系统

这个距离主要是泡沫规范7.3.9.3 当系统管道充水时,在8L/s的流量下,自系统启动至喷泡沫的时间不应大于2min的要求

泡沫罐至比例式混合器这段管道内如果是水,这个距离就不宜太大

如果是泡沫预混合液,这个距离长一些也无所谓

个人也不能确定这断管道内到底是什么

按照另一个问题的回答里,某位朋友所说的,是不是水应该是施工顺序有关

莫问来时路:这段管道就是走泡沫原液的,国标规定超过15m需要泡沫原液充满管道,而且管道用不锈钢,现在很多这样设计的,一个罐带N个分区,只是具体到实际应用上,泡沫液的混合比还能不能准确就不好说了。

回复

相关推荐

APP内打开