没视液镜情况下怎么判断是否有充足的供液量......可以从哪些数据判断

没视液镜情况下怎么判断是否有充足的供液量......可以从哪些数据判断
免费打赏
阎良人
2012年11月17日 20:00:59
2楼
个人见解;
判断制冷剂是否充足,在机组运行时可以用手摸的办法,手摸储液器供液管是否发热,如果发热那么系统缺液,手感温度稍高于环境温度证明系统不缺液。手摸储液器有液体的高度相对凉,没有液体的上部发热,可以判断制冷剂的量。
回复
wybbyw
2012年11月18日 14:02:33
3楼
我一般也是看冷凝压力和感觉储液器的温度。说白了就是看 冷库设备冷凝器末端的过冷度情况来确认。
回复
co284450897
2012年11月18日 23:59:07
4楼
但有时候缺液供液管是凉凉的呀 怎么解释
回复
adingkgb
2012年11月19日 17:30:44
5楼
对于蒸发器供液量
再确认蒸发器换热介质流量正常的情况下,可以观察回气过热度
也可以在确认冷凝器换热介质流量正常的情况下,观察供液过冷度

同时,根据介质温度和冷凝及蒸发压力来计算传热温差(小温差)
回复
flhb_1998
2012年11月19日 17:42:04
6楼
如果是稳定工况的制冷,在工况点看电流是否达到设计的值,正常有5%的波动,如果测量值大了,超过5%设计值,判断为缺制冷剂,
小了,就是制冷剂过量了。
如果不是稳定工况,那就要找个设计点来测量,
其他的就是大家前面提到的。
一起来观测,
回复
adingkgb
2012年11月20日 12:57:27
7楼

一般应该是制冷剂不足的话,运行电流减小;制冷剂过多运行电流偏大吧??
回复