讨论一下排烟系统
hxh_2010
hxh_2010 Lv.3
2012年11月17日 17:50:44
来自于通风排烟
只看楼主

规范规定排烟系统风管厚度按高压系统选用,正压送风和排烟补风应该也算排烟系统吧,其厚度怎么选用?是按高压还是系统正常压力?另外,排烟系统风管安装时垫料一般采用不燃垫料,正压送风和排烟补风用什么垫料合适?希望高人指点!!!

规范规定排烟系统风管厚度按高压系统选用,正压送风和排烟补风应该也算排烟系统吧,其厚度怎么选用?是按高压还是系统正常压力?

另外,排烟系统风管安装时垫料一般采用不燃垫料,正压送风和排烟补风用什么垫料合适?

希望高人指点!!!
免费打赏
houkailin888
2012年11月18日 12:25:20
2楼
应该是按高压选取,垫料选用不燃垫料。
回复
aguang-98
2012年11月19日 17:19:52
3楼
正压送风 属于防烟系统!!!
在输送介质上 它和排烟的补风类似 ,,都是 输送的 室外空气:
排烟系统 输送的 则是高温烟气!
这一点 搞清楚了 该怎么选择 就 容易了!