有一台380V 22KW电动机采用星-三角启动。请教:要确定三个交流接触器的电流应该怎么计算? 如能写出计算过程更感谢!
有一台380V 22KW电动机采用星-三角启动。
请教:要确定三个交流接触器的电流应该怎么计算?
如能写出计算过程更感谢!
22楼
’厉害~概念清晰
垃圾!!!!!!!!!!!星形接触器额定电流 为三角接触器额定电流的1/3!!!误人子弟’
请楼上的出个正解.
回复
23楼
第五点很重要
回复
24楼
看了大家是说明,收益很多,但是还是有些疑问?
按照2楼的说法,如果电源側的接触器也是在三角的环内时候,那么选用的三个接触器都应该按照25.4A来选择了,是么?
14楼的说法,星形接法的接触器用44/3=14.7,选择一个18A 的接触器,好像平时也都是这样作的,但是为什么的除以3呢?而不是其他人说的44*(3~7)/3呢?
回复