有一台380V 22KW电动机采用星-三角启动。请教:要确定三个交流接触器的电流应该怎么计算? 如能写出计算过程更感谢!

有一台380V 22KW电动机采用星-三角启动。
请教:要确定三个交流接触器的电流应该怎么计算?
如能写出计算过程更感谢!
免费打赏
wxjabc
2007年07月21日 11:03:58
12楼
附个电动机星-三角启动的图,以便大家讨论的时候看着方便,不过有点不清楚,见谅
回复
zhanyou2006
2007年07月21日 12:05:50
13楼
讲的挺好,值得学习
回复
dz5688
2007年07月21日 13:12:04
14楼
用星三角起动器起动电机时流过接触器的电流只有电机额定电流的根号三分之一,下面用22KW电机的星三角起动器来说明选型方法:
电机为22KW三相鼠笼异步电机,4P,标准负载,电压为380V,其电流约为2 × 22 = 44安培。44÷1.732=25.4安培,所以选32安培的。订货包括三个接触器,其中两个为32安培的接触器,另一个为44÷3=14.7安培,选18安培的接触器,即LC1D32**C两个, LC1D18**C一个。还需要一个星三角起动器专用延时头LADS2,热继电器和机械互锁按样本推荐选型。
回复
dz5688
2007年07月21日 13:13:59
15楼
星三角起动器的接触器为什么比电机直接起动的接触器小?
因为星三角起动器的电动机最终工作为三角形接线方式, 接触器接在三角环中, 起动电流降低3倍,其运行电流降为线电流的“根号三分之一”, 所以可选小一点的接触器。
注意:若接触器接于三角环之外,则其电流为线电流, 接触器必须按线电流选择。

回复
tianzhik
2007年07月21日 17:00:27
16楼

厉害~概念清晰
回复
flywanghp
2007年07月21日 19:58:37
17楼
先确定启动电流,然后就可以选接触器啦!
回复
zya301
2007年07月21日 21:15:41
18楼
请教200KW以上容量的电动机采用星-三角起动合适吗?
回复
成套毛毛
2007年07月22日 10:22:48
19楼
请问当此图中电动机为22KW时,1KM、3KM选用44A的,2KM选用25.4A的是吗,
回复
zjhlhyzy
2007年07月22日 13:46:02
20楼
电动机正常启动时间要算好,14秒
回复
lfl_75
2007年09月21日 22:52:10
21楼
以下是引用hyderfas在2007-07-19 10:25:11.0发表的内容:
1、星三角启动的电机,实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机接线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。
2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此
线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘于启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。
3、电缆选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按25.4A考虑。但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后面至电机接线端的电缆才是流过相电流。
4、根据楼主资料,由于不知道供电距离、敷设方式、敷设环境,所以电缆额定载流量应该大于25.4÷0.8=32A,所以可以选择6或10平方毫米的电缆。
5、另外:断路器必须按44A选择,如壳体100A的开关,整定50A。接触器可按25.4A选择,如LC1-D32或40,当然也可以按44A选择,如50A的,保险系数高,当然投资也大。热继电器必须按其安装位置选择,若安装在接触器后面,流过的电流为相电流25.4A,则应按25.4A选择,若安装在断路器后面、接触器前面,流过的电流为线电流,则按44A选择。

厉害~概念清晰
垃圾!!!!!!!!!!!星形接触器额定电流 为三角接触器额定电流的1/3!!!误人子弟
回复