有一台380V 22KW电动机采用星-三角启动。请教:要确定三个交流接触器的电流应该怎么计算? 如能写出计算过程更感谢!
有一台380V 22KW电动机采用星-三角启动。
请教:要确定三个交流接触器的电流应该怎么计算?
如能写出计算过程更感谢!
2楼
1、星三角启动的电机,实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机接线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。
2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此
线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘于启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。
3、电缆选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按25.4A考虑。但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后面至电机接线端的电缆才是流过相电流。
4、根据楼主资料,由于不知道供电距离、敷设方式、敷设环境,所以电缆额定载流量应该大于25.4÷0.8=32A,所以可以选择6或10平方毫米的电缆。
5、另外:断路器必须按44A选择,如壳体100A的开关,整定50A。接触器可按25.4A选择,如LC1-D32或40,当然也可以按44A选择,如50A的,保险系数高,当然投资也大。热继电器必须按其安装位置选择,若安装在接触器后面,流过的电流为相电流25.4A,则应按25.4A选择,若安装在断路器后面、接触器前面,流过的电流为线电流,则按44A选择。
回复
3楼
非常感谢!
回复
4楼
不错
回复
5楼
支持2楼!
22KW电机的额定电流(铭牌上有)44A左右,电机Y/Δ起动需要三个接触器,普通接法是电源侧(通过线电流)一个,Δ连接一个(通过相电流),起动时Y短接处一个(短时间通过相电流的起动电流),这三个接触器通过的电流过程不一样,选择的大小也可以不同。
电源侧(通过线电流——电机运行中长时间的工作电流)接触器我们都按电机额定电流选(不小于电机额定电流);
Δ形连接的一只接触器通过电机工作中的相电流(长时间工作),我们按电机工作的相电流选(2楼已经计算了);
Y形连接的接触器只在起动过程中工作,但它工作时间很短,(最大)电流且是:44*7/3=102.7A,因为它只在起动时工作,通常我们也按电机工作中的相电流计算(实践证明可以可靠工作,有想法的朋友也可以减小点试试)。
回复
6楼
5楼补充很好,我再补充一下:所谓电源侧接触器就是不管是星形启动还是三角形运行均必须接通的那个接触器,该接触器与三角形运行时才接通的接触器配合时有二种方案:
1、三角形运行时才接通的接触器的电源取自电源侧接触器出线端时,电源侧接触器流过的电流为线电流,此时按44A选择。
2、三角形运行时才接通的接触器的电源取自电源侧接触器进线端时,电源侧接触器流过的电流为相电流,此时可按25.4A选择。
回复
7楼
两个项目都是22KW的风机,采用的星三角启动.主的和星形的选的是B65,三角的选的是B45.热继电器选T45的.断路器50A的就行了.风机离配电间70米远.,内接法.接线注意相序,错了可能启动不起来.U1 V1 W1 ==W2 U2 V2
回复
8楼
两个项目都是22KW的风机,要用星三角降压启动.原因是降低电机的启动电流,从而使电网的电压降降低,并且比同娄降压启动便宜又经济.
回复
9楼
电动机动定的发的发送了的发的第三类
回复
10楼
以下简易口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
说明:(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。
误差:由口诀中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。(whr0513)
回复
11楼
