我工地一厂房30根柱,其中27根是下图,请问对整体结构有多大影响,有加固措施吗?谢谢了同行们。
我工地一厂房30根柱,其中27根是下图,请问对整体结构有多大影响,有加固措施吗?谢谢了同行们。
2楼
俗称的“烂根”,接槎没处理好。。
解决的办法,继续剔除全部的浮着混凝土。。。用高一标号的混凝土填塞到比原柱外围尺寸大些。。达到设计强度后再剔除多余部分。。。。
回复
3楼
同意楼上的意见,这样的柱子拿出去用到时候不倒塌了才怪!
回复
4楼
找了一些加固方面的资料,你看看用不用的上。
http://www.tgnet.cn/Search/Search.aspx?t=0&c1=0012&c2=&key=基础加固
回复
5楼
找了一些加固方面的资料,你先看看能不能用吧!
http://www.tgnet.cn/Search/Search.aspx?t=0&c1=0012&c2=&key=基础加固
回复
6楼
谢谢各位了
回复
7楼
也可以用灌浆料进行修补, 强度较高, 施工较方便!
回复
8楼
按照2楼的做法即可。
回复
9楼
这属于加固范畴,应该加些环氧材料增加黏着力!
回复
10楼
将不密实的混凝土全部剔除,直至密实处,将界面凿毛并清理干净(水冲),再用强度等级高一级的微膨胀细石混凝土
浇筑密实。为确保质量,在浇灌混凝土前,可先涂刷一层高粘结性能的界面结合剂,随涂随浇。
回复
11楼
楼主,工程怎么会干成这样
将不密实的混凝土全部剔除,(护大范围凿除)直至密实处,将界面凿毛并清理干净(水冲)
1、再用强度等级高一级的微膨胀细石混凝土(掺胶增加粘结力)浇筑密实。为确保质量,在浇灌混凝土前,可先涂刷一层高粘结性能的界面结合剂,随涂随浇。
2、采用环氧混凝土。
监理知不知道,如果不知道采用第1种方法比较好,颜色较一致,如果监理、业主都知道,要先报方案,再处理,环氧混凝土比较让人放心,强度也能满足。