前几天,一个甲方让我们减少筏板钢筋(pkpm计算,属于正常水平)。甲方的经理也是结构出身,他说某专家在注册课程上说,一般基础中钢筋应力只用到10%左右,即30N/mm2,并以此为依据要求。要求将钢筋减少一半!我们当然不同意,但他们擅自让施工单位和监力单位按他们的要求施工,已经打完混凝土了。请问各位高手,筏板基础象这样减少一半钢筋,真的没有问题吗?还有那位专家究竟是什么意思?

superstar2202
2007年07月18日 16:35:12
2楼
应该说甲方的经理说的也有一定的道理,但是基础中钢筋应力只有10%好像是不对,印象中记得某位专家说过好像是应该是70%。钢筋减少一半的做法是很危险的。建议不要给这样的结果负责!
回复
大林
2007年07月18日 22:54:37
3楼
甲方的经理胆很肥呀!擅自将钢筋减少一半我还是第1次听说.且不谈钢筋应力究竟是多少,这种作法足以让他们坐穿牢底.
回复
大林
2007年07月18日 22:55:54
4楼
兄弟你是那里的?什么项目呀?
回复
sainteagle
2007年07月19日 21:16:37
5楼
呵呵,那个开发商也很喜欢163,所以,偶还是不说为妙~~