请教一下一个洁净车间的负荷计算
lihuajiancn
2007年07月18日 10:03:22
只看楼主

洁净车间面积:1600m^2净高2.6m洁净度万级要求温度:23度+-2 50%+-10RH地点深圳无大设备负荷(主要做组装车间)请问:负荷怎么算?是不是新风负荷:10400*1.2*(95.5-45)/3600=175KW+其他负荷(估算): 1600*300w=480w 总负荷 175+480=655kw

洁净车间面积:1600m^2
净高2.6m
洁净度万级
要求温度:23度+-2 50%+-10RH
地点深圳
无大设备负荷(主要做组装车间)

请问:负荷怎么算?
是不是
新风负荷:10400*1.2*(95.5-45)/3600=175KW
+
其他负荷(估算): 1600*300w=480w

总负荷 175+480=655kw



免费打赏
lihuajiancn
2007年07月23日 09:55:38
12楼



新风焓值 我是按 干球 35.5 湿球 27.7
查的啊
有什么问题吗?
回复
lvguoxi168127
2007年07月23日 17:50:30
13楼
LZ,我也在深圳,你在深圳那啊?留个号QQ105164044
回复