洁净车间面积:1600m^2净高2.6m洁净度万级要求温度:23度+-2 50%+-10RH地点深圳无大设备负荷(主要做组装车间)请问:负荷怎么算?是不是新风负荷:10400*1.2*(95.5-45)/3600=175KW+其他负荷(估算): 1600*300w=480w 总负荷 175+480=655kw
净高2.6m
洁净度万级
要求温度:23度+-2 50%+-10RH
地点深圳
无大设备负荷(主要做组装车间)
请问:负荷怎么算?
是不是
新风负荷:10400*1.2*(95.5-45)/3600=175KW
+
其他负荷(估算): 1600*300w=480w
总负荷 175+480=655kw