洁净车间面积:1600m^2净高2.6m洁净度万级要求温度:23度+-2 50%+-10RH地点深圳无大设备负荷(主要做组装车间)请问:负荷怎么算?是不是新风负荷:10400*1.2*(95.5-45)/3600=175KW+其他负荷(估算): 1600*300w=480w 总负荷 175+480=655kw
洁净车间面积:1600m^2
净高2.6m
洁净度万级
要求温度:23度+-2 50%+-10RH
地点深圳
无大设备负荷(主要做组装车间)
请问:负荷怎么算?
是不是
新风负荷:10400*1.2*(95.5-45)/3600=175KW
+
其他负荷(估算): 1600*300w=480w
总负荷 175+480=655kw
2楼
最好不要估算,室内负荷计算出后,确定送风状态点和送风量,再经过焓湿图计算设备负荷!
回复
3楼
很可能不对,画一下焓湿图,按楼上说的算一下
回复
4楼
不要估算
回复
5楼
我一般先计算新风负荷,再计算设备负荷,围护\人员\灯光负荷一般就估算(视生产线人员的多少)
回头在按负荷校核按换气次数确定的风量
回复
6楼
洁净车间的负荷计算应根据车间等级、温湿度要求、生产设备负荷、人员新风负荷等要求计算。
回复
7楼
说的极是
回复
8楼
负荷大小跟车间等级有关系吗?
回复
9楼
楼主的新风负荷好像不对啊 10400*1.2(88.17-45.47)/3600=148KW
其它的估算不准啊
回复
10楼
万级电子厂房估算一般以10㎡~1USRT
共160RT,566kW
回复
11楼
设备负荷和焓湿图有什么关系嘛,二楼可以指教一下吗
回复