请教一下一个洁净车间的负荷计算
lihuajiancn
2007年07月18日 10:03:22
只看楼主

洁净车间面积:1600m^2净高2.6m洁净度万级要求温度:23度+-2 50%+-10RH地点深圳无大设备负荷(主要做组装车间)请问:负荷怎么算?是不是新风负荷:10400*1.2*(95.5-45)/3600=175KW+其他负荷(估算): 1600*300w=480w 总负荷 175+480=655kw

洁净车间面积:1600m^2
净高2.6m
洁净度万级
要求温度:23度+-2 50%+-10RH
地点深圳
无大设备负荷(主要做组装车间)

请问:负荷怎么算?
是不是
新风负荷:10400*1.2*(95.5-45)/3600=175KW
+
其他负荷(估算): 1600*300w=480w

总负荷 175+480=655kw



免费打赏
cuiguangy
2007年07月18日 12:16:00
2楼
最好不要估算,室内负荷计算出后,确定送风状态点和送风量,再经过焓湿图计算设备负荷!
回复
geminixu
2007年07月18日 14:13:56
3楼
很可能不对,画一下焓湿图,按楼上说的算一下
回复
nky6666
2007年07月18日 14:28:11
4楼
不要估算
回复
zzq70s
2007年07月18日 15:41:53
5楼
我一般先计算新风负荷,再计算设备负荷,围护\人员\灯光负荷一般就估算(视生产线人员的多少)
回头在按负荷校核按换气次数确定的风量
回复
angelo_yu
2007年07月19日 11:40:22
6楼
洁净车间的负荷计算应根据车间等级、温湿度要求、生产设备负荷、人员新风负荷等要求计算。
回复
sirrandy
2007年07月19日 12:46:37
7楼


说的极是
回复
zengliangjun9030
2007年07月19日 15:21:36
8楼
负荷大小跟车间等级有关系吗?
回复
tht10536
2007年07月19日 15:46:46
9楼



楼主的新风负荷好像不对啊 10400*1.2(88.17-45.47)/3600=148KW

其它的估算不准啊
回复
gcabcde
2007年07月20日 17:21:26
10楼
万级电子厂房估算一般以10㎡~1USRT
共160RT,566kW
回复
jsanshi
2007年07月20日 21:02:11
11楼
设备负荷和焓湿图有什么关系嘛,二楼可以指教一下吗
回复

相关推荐