消防水箱不能设在屋顶,设在同层行吗?
liliping_liu
2004年10月11日 16:21:35
只看楼主

一五层公建,因建筑立面的需要,消防水箱不能设置在屋顶。我想把水箱设置在五层合适位置,并设置增压设施。但这样做满足不了规范“消防水箱重力自流”的要求,请问这样做是否可行?

一五层公建,因建筑立面的需要,消防水箱不能设置在屋顶。我想把水箱设置在五层合适位置,并设置增压设施。但这样做满足不了规范“消防水箱重力自流”的要求,请问这样做是否可行?
liuruntao
2004年10月11日 16:56:13
2楼
不可以,可以设气压罐代替,但体积含室内10分钟消防水量
回复
liliping_liu
2004年10月12日 14:27:39
3楼
我今天咨询了以下我们这里的消防科,他们说这样做是可以的,只要在五层水箱
间设增压设备满足最不利消火栓及喷头压力要求就行了。所以我决定这么做了。
回复
小陈
2004年10月12日 15:52:46
4楼
可以
回复
canline
2004年10月12日 16:42:09
5楼
满足压力要求当然可以,你增压设备比较麻烦吧
回复
xian
2004年10月12日 21:01:07
6楼
我想满足了压力就应该可以了
回复