【求助】污水处理间通风怎么做好
xiucai860
xiucai860 Lv.2
2007年07月17日 21:41:20
来自于通风排烟
只看楼主

小弟第一次接到污水处理间通风这种活 面积170平米 层高7.2米就一层一间房 因为是处理污水 所以里面空气很臭 而且还是从房里不同地方散发出来 现要排除臭气 请教大家该怎么做好?目前我是用一台25000风量混流风机接管连8个排风口设计的,风机吊装,出屋后连立管排出屋面 20次换气算 窗户自然补风 不知道这样效果怎么样?请多指点 谢谢大家:)

小弟第一次接到污水处理间通风这种活 面积170平米 层高7.2米就一层一间房 因为是处理污水 所以里面空气很臭 而且还是从房里不同地方散发出来 现要排除臭气 请教大家该怎么做好?目前我是用一台25000风量混流风机接管连8个排风口设计的,风机吊装,出屋后连立管排出屋面 20次换气算 窗户自然补风 不知道这样效果怎么样?请多指点 谢谢大家:)
免费打赏
bx-zxl
2007年07月17日 23:36:56
2楼
面积170平米 层高7.2米,体积V=170X7.2X20=24480立/时;选用Q=25000立/时的风机风量是可以了,动压也不需要多大,我觉得绰绰有余。
回复
xiucai860
2007年07月17日 23:44:37
3楼
谢谢2楼大哥指教 不知道这种方案排臭气效果好不好呢? 我也查了下臭气里主要含“硫化氢(H2S)、氨、二氧化硫(SO2)、四硫醇类等”其中H2S/SO2密度大于空气密度 不知道会不会出现臭气沉在下部排不上去的现象呢?另外因为H2S/SO2带酸性 那风管该选用什么材料好呢? 我怕镀锌钢板会因酸性而被腐蚀
回复
vincent_nk
2007年07月18日 09:03:28
4楼
偶也是第一次听说此类项目,提几点意见。
1。20次换气根据什么,是否过量或仍有不足?
2。如果采取20次换气,门窗自然补风能否满足?
3。如果实需风量24480,建议风机选大一点。样本上的25000不一定就能出力25000。
4。既然有比重大于空气的废气,可以考虑上部1/3下部2/3排风,主管伸立管向下接风口排风。否则设屋顶通风机即可。
5。如果排风成分有腐蚀性,风系统管材及设备应考虑防腐。材质可以考虑pvc、灰塑、玻璃钢、不锈钢等。
6。排风中肯定含有水分,风管应设坡度,低点设泄水装置。
7。建议风机置于屋顶,便于检修且减小水分对其影响。
回复
xiucai860
2007年07月18日 23:43:08
5楼
非常感谢审图师的意见 我现在的方案是排风系统贴梁底在房间的两端设风口上排风 并用一送风机在房间中部设风口上送风(因为人主要在房中间工作,臭气源分散在房两端),送风管贴排风管下布置,形成中间下送风,两边往上排风的气流形式,不知道这样效果如何?或者还有别的更好的方案没 (甲方不想让风口吊太低,否则就可以用局部排风了)
回复
vincent_nk
2007年07月19日 09:13:21
6楼

设机械补风排风,应考虑室内的气流组织和室外的进、排风口位置,防止短路。
个人认为你的方法可行,关键是注意一下中间下送风在工作面的风速,小了不足以消除异味容易短路,大了对人员造成影响。
回复

相关推荐

APP内打开