求《电力电缆运行规程》
wang_k163
wang_k163 Lv.2
2007年07月17日 10:58:39
只看楼主

哪位有《电力电缆运行规程》提供,谢谢了!

哪位有《电力电缆运行规程》提供,谢谢了!
免费打赏
greatest
2008年01月15日 19:12:14
2楼
谢谢提供资料,下载必顶!
回复
lingxuct
2008年01月16日 13:37:51
3楼
第五章 电缆运行规程
适用范围、主题内容:
本规程仅适用于本公司管辖的电缆设备;
本规程仅规定电缆运行的基本要求和电力电缆故障状态时的处理程序。
第一节 电力电缆运行和检查
1、正常运行时电缆的允许温度和载流量应符合以下规定:
1.1电缆导体的长期允许工作温度,应遵守制造厂规定。没有制造厂规定时,不应超过表7-1规定的数值。
表7-1 常用电力电缆最高允许温度
电缆类型 电压(KV) 最高允许温度(℃)
额定负荷时 短路时
交联聚乙烯绝缘 ≤10 90 250
>10 80
聚乙烯绝缘 70 160

1.2 电缆正常运行时的长期允许载流量,应遵守制造厂规定。没有制造厂
规定时,不应超过表7-2数值。
表7-2 1-3KV无钢铠护套聚氯乙烯绝缘铜芯电缆空气中敷设时允许载流量
电缆截面(mm2) 缆芯最高工作温度70℃时电缆允许持续载流量(A)
单芯 二芯 三芯或四芯
2.5 23 19
4 31 27
6 40 35
10 - 57 49
16 - 77 67
25 95 102 89
35 115 123 106
50 147 156 134
70 179 190 166
95 221 233 200
120 257 272 233
150 294 312 272
185 340 - 317
240 410 - 379
300 473 - 423
注:单芯只适用于直流。
2、电缆原则上不允许过负荷运行,即使在处理事故时出现过负荷,也应迅速恢复其正常电流。
1、 电缆线路的正常运行电压,不应超过电缆额定电压的15%。
2、 电力电缆送电前的绝缘测试应由电源侧进行。
3、 电缆停止运行超过72小时以上,重新投入运行前,应用摇表测量电缆绝
缘电阻,并应符合《电气设备试验规程》相关规定的要求。
6、新敷设或重新做头的电力电缆必须经试验合格,并确认连接可靠后方可投入运行。
第二节 电缆巡检要求及项目
1、 系统电缆沟应每月巡检一次。
2、 其他电缆必要时进行巡检。
3、电缆巡检项目:
3.1 检查电缆沟及电缆进户处防小动物措施是否完好;
3.2 检查电缆固定是否良好。
3.3 检查电缆终端的连接是否牢固和有无发热。
3.4 直埋电缆线路,应检查有无被挖掘及线路标桩是否完整无缺等。
4、检查中如发现电缆有重要缺陷,应用书面及时向相关主管单位和主管人员报告,并作好记录。
5、对一时确实难以消除的缺陷,经相关主管单位和主管人员确认后,应采取相应的预防缺陷扩展措施。
第四节 电缆不正常运行及故障处理
1、 发生电缆过负荷运行或接头发热情况时,应加强监视,并立即向相关主
管单位或主管人员汇报,以便采取相应的减负荷或其他应急措施。
2、电缆发生短路故障时,应立即做好故障电缆的隔离措施。并汇报相关主管单位和主管人员。
回复
ajb5933827
2008年08月20日 08:29:39
4楼
电力部电力电缆运行规程.pdf
回复
jeffpch1957
2008年08月28日 21:15:22
5楼
asfjhjhdashkhasfasflfaslk
回复
lprain523
2008年09月03日 21:20:53
6楼
谢谢分享 :lol
回复
quanchangfu
2008年10月03日 16:07:00
7楼
谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享
回复
spgdxd
2008年11月14日 15:05:04
8楼
谢谢!但近30年来就没有新的标准出台了吗?
回复
reidsen
2008年11月16日 00:29:04
9楼
有,我这有06年出的《电力电缆设计规范》但是是公家的。去标准书店可以买的到的。
回复
gaotianya
2009年05月02日 08:25:06
10楼
thank your book
回复
zzcl1983
2009年05月04日 14:51:45
11楼
:victory: :victory: good