我 有一 台75KW的 电机,能否直接启动,变压器容量不知道。进线开关的电缆为3*120+1,带了6个塑壳开关(额定225A),我用其中一个加一个接触器,直接起动电机,可以吗?
我 有一 台75KW的 电机,能否直接启动,变压器容量不知道。进线开关的电缆为3*120+1,带了6个塑壳开关(额定225A),我用其中一个加一个接触器,直接起动电机,可以吗?
2楼
而且我 试验时是空载!
回复
3楼
可以,视工厂规定,我们这110KW以下电机直接起!
回复
4楼
在一般情况下电机能否直接启动起决定作用的,不是电机的大小,而是电源容量的大小
判断一台电动机能否直接启动有一经验公式:
Ist/In≤3/4+S/4P
Ist--电机全压启动电流 ,In---电机额定电流, S--电源变压器容量(KVA), P--电机功率(kw)
不满足直接启动的条件的均须采用降压启动!!
回复
5楼
须采用降压启动.降压启动安全
回复
6楼
你可以考虑第4楼的答复
不过电厂脱硫工程中,我们200KW以下的电动机一般是直接起动。
回复
7楼
75KW的电机是可以直接启动的、要考虑其他设备在工作时的因数。
回复
8楼
我们的变压器是250VA的
回复
9楼
我 认为可以的!你们觉得呢?
回复
10楼
我认为还是采用降压启动比较可靠!非直接启动么?
回复
11楼
主要看变压器容量,超过300KVA,75KW的电机直接启动应该没有问题.
能直接启动还是应该尽量直接启动,因为这是一种最简单的启动方式.
但有许多人在这方面太保守.
回复