装在现场的电动执行机构开度指示模块和控制室控制柜内的PLC在雷雨天气被两次击坏,引入PLC输入模块的有直接从现场引来的信号。请教高手应该怎么防护?

装在现场的电动执行机构开度指示模块和控制室控制柜内的PLC在雷雨天气被两次击坏,引入PLC输入模块的有直接从现场引来的信号。请教高手应该怎么防护?
免费打赏
lightningonline
2007年07月17日 13:17:17
2楼
你是水库的吗?一般水库的闸门开度仪是经常被雷击损害的,针对闸门开度仪的防雷主要还是屏蔽,并且在两端安装信号避雷器.欢迎家我QQ7152455讨论
回复
xiaoshizier
2007年10月11日 15:26:52
3楼
在PLC侧加一浪涌保护器,把电缆的屏蔽层在控制室侧接地,这样应该没有问题的
回复
alft118
2007年10月12日 14:47:30
4楼



安装20KA的隔离型类信号防雷器!我在金陵石化大量安装了都没有问题!其它普通产品根本保护不到,因为使用放电管所以残余电压太高!
您应该使用残余电压小于60V的保护器!
回复
lgyb
2007年10月13日 00:21:46
5楼
信号线采用屏蔽线并穿钢管进如控制室。屏蔽线和钢管应可靠接地。加装浪涌保护装置。
回复
alft118
2007年10月13日 09:27:57
6楼


补充一句:钢管两端必须非等长接地,否则就是一个塑料管!