求助:电流互感器的二次能接两个电流表吗?
yinwen3
yinwen3 Lv.2
2007年07月16日 18:43:53
来自于变压器
只看楼主

如题:500/5的电流互感器的二次侧接两块500/5的电流表,两块表是并联的,一次侧的电流是380A,这样接可以吗? 会出现什么问题?

如题:500/5的电流互感器的二次侧接两块500/5的电流表,两块表是并联的,一次侧的电流是380A,这样接可以吗?
会出现什么问题?

免费打赏
whhqf
2007年07月16日 19:26:33
2楼
两只电流表能串联在二次回路,
回复
qbw4607
2007年07月16日 19:29:21
3楼
接错了,电流互感器是可以接两块电流表的,但是一定要串联。否则读数错误。
回复
eyu1023
2007年07月16日 19:34:29
4楼
电流表应串联
回复
yinwen3
2007年07月16日 19:34:57
5楼
并联除了会造成读数错误还会造成别的什么危害吗?
两个表串联在一起有什么要求吗?
回复
hyderfas
2007年07月17日 09:33:29
6楼
二个或以上电流表必须串联连接,并联连接是毫无意义的,尽管对二次回路没什么危害。但测量的值没有参考意义,因为电流表的内阻非常小,二次线的线路电阻对并联电流表的测量值影响很大,当二个表的距离不一样时,距离远的电流表读数误差很大(主要是线路电阻影响),二个表的数值相加与回路实际电流误差很大。另外,当电流表安装位置离互感器比较远时,二次线应选大一级。
回复
hubeixp
2007年07月17日 13:21:19
7楼
电流表应串联
回复
angelxf103
2007年07月17日 14:35:02
8楼
6楼说的很正确
回复

相关推荐