一台GCS柜最多可以安装几个800A极的开关
shengjian0505
2007年07月16日 17:47:34
只看楼主

请问大家一台GCS柜最多可以安装几个800A极的开关?CM1-800M的,一台柜能装进去一个还是两个?小弟刚工作一年。很多问题不大清楚的,希望大家赐教。GCS最大的是3单元的。3×160=480MM 参照CM1的大小 结合其GCS能负载的电流大小。我觉得可以安装两个CM1-800M的。很想问问有实际经验的朋友的看法,能这么做吗。多谢了!

请问大家
一台GCS柜最多可以安装几个800A极的开关?
CM1-800M的,一台柜能装进去一个还是两个?

小弟刚工作一年。很多问题不大清楚的,希望大家赐教。

GCS最大的是3单元的。3×160=480MM
参照CM1的大小 结合其GCS能负载的电流大小。我觉得可以安装两个CM1-800M的。
很想问问有实际经验的朋友的看法,能这么做吗。

多谢了!
免费打赏
shengjian0505
2007年07月16日 17:49:41
2楼
我以前最大的是做过三个CM1-630的。
现在碰上两台350KW的大电机。计算电流在700以上了。
希望知道的朋友给个帮助。

多谢了。
回复
w_2008
2007年07月16日 21:28:48
3楼
这个要看你母线选择多大
回复
llkkaaii
2007年07月17日 08:28:05
4楼

2个没问题
回复
shengjian0505
2007年07月17日 09:16:57
5楼
母线4[2(125X10)]
1600KVA的变压器
回复
shengjian0505
2007年07月17日 09:25:25
6楼
是否需要按照高压的做法,一台柜子对应一个电机。
回复
dgqg7572
2007年07月17日 15:05:36
7楼
800A?
还是换柜子吧.
回复
shengjian0505
2007年07月17日 19:55:17
8楼
换什么柜子,
愿闻其详细。
回复
tianliang605
2009年11月08日 21:30:32
9楼
:lol 学习了!!!!!!!
回复
红苹果
2009年11月08日 23:53:28
10楼
:lol
放2个没问题吧。
回复
wa.tclysys
2009年11月09日 10:05:47
11楼
800A的塑壳装是肯定没有任何问题,但如果是手动的话,就有问题了,GCS 的操作手柄力度不够,操作很不方便,也许电动的话好一些,但电动就不能装抽屉,是固定单元。建议最好不要在抽屉里安装这么大的塑壳断路器。我曾经装过630A 的,手柄没操作几次,就掰坏了。

[ 本帖最后由 wa.tclysys 于 2009-11-9 10:07 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开