一个关于风量平衡的问题。
zjmjtwo
zjmjtwo Lv.2
2007年07月16日 17:38:13
来自于中央空调
只看楼主

为了保证一定区域的空调舒适性。现在这个工程,大堂直接连接着一个公共厕所。大堂的新风要求一般比较低,按照目前这个大堂的面积85M2计算,大概只需要300CMH的新风量就可以了,但是两个厕所的面积按照10次的换气次数要求,两个厕所需要1200CMH的排气量。那这样的话,在整个区域里面,就造成了相对室外的负压状态,那就会从大门以及窗隙里渗入热风。这样空调就不舒适了。那这种情况应该怎么解决呢?我以前也经常为这个问题头疼,平时的做法就是减少各个房间的排气量,以达到整个区域的新风量大于排风量。但是这个首层,计算风量相差太大了,应该如何解决呢?以及平时大家有什么好的同类问题的解决办法呢?提出来大家共享参考下吧。

1184578690870.jpg

免费打赏
wu.ye
2007年07月17日 12:55:02
2楼
我个人认为对于有空调或采暖的场所内的卫生间可不按10次换气,保证5次左右就足够了(这卫生间的排风都是连续运行的)不会有异味的。(特别是宾馆内的卫生间不断有人打扫,更不会有问题了)
如一定要10次的换气,也可考虑用热交换机(这种小机型总价不会显得太高)
回复