电焊机的地(负)线与配点系统的地接在一起有没有影响?(焊机只要一根很长的只正线。就可以)

电焊机的地(负)线与配点系统的地接在一起有没有影响?(焊机只要一根很长的只正线。就可以)
免费打赏
nlb
2004年10月11日 20:41:06
2楼
这样做危害很大,电焊电流有可能从配电电缆或电线的PE线流过,从而烧毁截面较
小的PE线,规范明文规定电焊机二次线必须两根线同时接到焊接工作点.下面帖子
的问题就是这样造成的.
http://www.gotocad.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?
RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=79335&
boardID=0&boardName=&forumID=0&forumName=&location=请教接地线烧
毁问题