民规第3.4.5中:说当三相负荷不平衡时超过15%是,应将单相负荷换算成等效三相负荷,1,当只有相负荷时等效三相负荷为最大相负荷的三倍,请问这个问题大家是怎么理解的,
民规第3.4.5中:说当三相负荷不平衡时超过15%是,应将单相负荷换算成等效三相负荷,1,当只有相负荷时等效三相负荷为最大相负荷的三倍,请问这个问题大家是怎么理解的,
2楼
比方说当一个三相配电箱配出四条单相回路每人回路12KW,那么最大L1相的用电
将是12KW+12KW=24KW,意思就是说这个箱的等效三相负荷为
24KWX3=72KW,而不是12KWX4=48KW啦,。请问大家是不是这样理解呢。?
回复
3楼
能有谁发表一下高见呢。?
回复
4楼
72KW
回复
5楼
有机会我们讨论吧QQ178899364
回复
6楼
你理解得对。
回复
7楼
民规中还有一个电流差不超过30%。在11.8.5条
困惑的是,电流差为分子,谁做分母啊?
回复
8楼
可是我看过好多工程师做的图纸,却都没有这么做,我一直不敢相信自己。
回复
9楼
在11.8.5条
这个好理解,最小回路的电流比上最大回路的电流比值为不超过30%,
回复
10楼
请问第四楼和第六楼的朋友,如果是72KW的话,那上一级配电箱的容量是否也是
按72KW计算呢,这样的话,计算问容量就好多好大的容量了。!
回复
11楼
上一级配电箱的容量需要重新计算。
回复