有一个底框结工地在未为经设计同意,监理检查的情况下擅自将原设计的底框梁25的三级钢代换为二级钢,代换后的形成了同一截面二级钢与三级钢混用,且砼已浇筑后,我复核一下发现强度、面积均与原设计偏小,同时在存后加的钢筋位置也不正确,问题是现在砼已浇筑,请问有无处理办法
有一个底框结工地在未为经设计同意,监理检查的情况下擅自将原设计的底框梁25的三级钢代换为二级钢,代换后的形成了同一截面二级钢与三级钢混用,且砼已浇筑后,我复核一下发现强度、面积均与原设计偏小,同时在存后加的钢筋位置也不正确,问题是现在砼已浇筑,请问有无处理办法