消防水箱(这样情况是否还要设稳压泵?)
oneapple
oneapple Lv.2
2004年10月10日 22:18:41
只看楼主

我有一工程,不适合在屋顶设消防水箱,决定在消防泵房设气压水罐代替消防水箱,储存10分钟的水量,请问是否还要设稳压泵?可用主泵代替吗?

我有一工程,不适合在屋顶设消防水箱,决定在消防泵房设气压水罐代替消防水箱,储存10分钟的水量,请问是否还要设稳压泵?可用主泵代替吗?
oneapple
2004年10月10日 13:52:51
2楼
怎么每人回答呀
顶一下吧
回复
1993ddd
2004年10月10日 14:30:34
3楼
要设稳压泵和气压罐,不能用主泵代替.
回复
cxy1689
2004年10月10日 14:42:59
4楼
稳压泵肯定要设的,要不然怎么维持管网压力?有生产成套设备的厂家,可以选
用的
回复
oneapple
2004年10月10日 15:49:08
5楼
那气压水罐是小灌还是大罐呀
需不需要满足10分钟的水量呀
还是只有30S的调节水量就可以呀






回复
zxh
2004年10月10日 21:21:57
6楼
气压水罐是大罐,需要满足10分钟的水量
回复
zxh
2004年10月10日 21:23:40
7楼
气压水罐是大罐,需要满足10分钟的水量
回复
zxh
2004年10月10日 21:23:59
8楼
气压水罐是大罐,需要满足10分钟的水量
回复
sblee
2004年10月21日 21:19:18
9楼
可以采用气体顶压式自动消防给水设备,如XQZD7/10-6型,其中7为消防压力0.7MPa,10为消防流量10L/S,6为有效消防水容积6立方,气压罐的容积为6.5立方。该设备的原理是气压罐内储存水,罐外设高压气瓶组,通过气体减压阀和其他控制阀连接,平时由设备内的稳压泵为系统稳压,消防发生时不依靠任何电力,为消防系统提供恒压的十分钟消防用水。并且该设备占地面积小。具体事宜可与bjlishengfeng@163.com联系。
回复
my1366380
2004年10月26日 23:16:48
10楼
可用主泵,规范没要求不能用
回复
freemanzy
2004年10月26日 23:52:51
11楼
即使有屋顶水箱,也要设气压罐喝稳压泵不是?