8台电梯每台50kw,采用一个双电源配电回路供电,如何选择配电电缆及开关?我的计算方法:8x50x0.67=268kwI=267/1.732/0.38/0.8=507A电梯的计算电流一般为1.41~2I之间,保险起见选择2IIj=2I=2X507=1014A最终选择1000A断路器,电缆亦根据1000A电流选择。这样的做法肯定是没有问题的,但是是不是太保守了呢?希望大家就此问题探讨!!!
8台电梯每台50kw,采用一个双电源配电回路供电,如何选择配电电缆及开关?
我的计算方法:
8x50x0.67=268kw
I=267/1.732/0.38/0.8=507A
电梯的计算电流一般为1.41~2I之间,保险起见选择2I
Ij=2I=2X507=1014A
最终选择1000A断路器,电缆亦根据1000A电流选择。
这样的做法肯定是没有问题的,但是是不是太保守了呢?
希望大家就此问题探讨!!!
2楼
期待大家发表一下看法或给一些建议,因为这个问题困扰了好久!!!业主老是抱怨电梯配电电缆选择过大。
回复
3楼
你的电梯也够大的了,50KW。
回复
4楼
双电源断路器是要1000A,柜中可以铜排,分8个支路出,每支用95平方电缆。
回复
5楼
电梯是不是大了点,50KW?
回复
6楼
算的我觉得没什么问题.
不过你的电梯不知道是什么东西,为什么那么大呢?
如果真的是每个50的话,可以考虑分开.
8个在一起太大了.而且故障的话,影响面太大.
回复
7楼
是酒店的高速客梯,电量是根据以前的项目估算的,不过现在电梯厂家已经根据最新资料提供了准确的电梯数据:每台电梯66.1KW;
回复
8楼
可以两及分配供电
回复
9楼
分8路,每路用70平方电缆。
回复
10楼
分8路,每路用70平方电缆。
回复
11楼
对于电梯属于 二及负荷吧 一个从配电房分8路出来
每路用70的电缆
回复