喷规7.1.2的距离讨论
政委
政委 Lv.6
2007年07月15日 09:33:56
只看楼主

7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。表7.1.2 同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距喷水强度(L/minm2) 正方形布置的边长(m) 矩形或平行四边形布置的长边边长(m) 一只喷头的最大保护面积

7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
表7.1.2 同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距
喷水强度
(L/minm2) 正方形布置的边长
(m) 矩形或平行
四边形布置
的长边边长
(m) 一只喷头
的最大保
护面积
(m2) 喷头与端墙
的最大距离
(m)
4 4.4 4.5 20.0 2.2
6 3.6 4.0 12.5 1.8
8 3.4 3.6 11.5 1.7
≥12 3.0 3.6 9.0 1.5
注:1 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定。
2 喷水强度大于8 L/min﹒m2时,宜采用流量系数K>80的喷头。
3 货架内置喷头的间距均不应小于2m,并不应大于3m。


针对有些房间如4.2x5.5 或 柱间距8x8的布置。是否可能通过加大K值或喷头压力来满足喷水强度要求,而不一定要照规范间距限制人为的加大喷头数量?
免费打赏
政委
2007年07月15日 09:59:00
2楼
先说本人观点,本人认为规范首先强调的是喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定.至于表的距离规定,我们可以参考条文说明,是以标准喷头K=80,标准压力P=0.1MPa从而算出喷头流量再根据不同危险等级对应不同喷水强度,从而算出喷头的保护面积再确定正方形或长方形布置间距。
喷规7.1.3.4也提及净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。(个人理解是加大系统压力,或采用K值大于80的喷头)
喷规9.1.4 系统设计流量的计算,应保证任意作用面积内的平均喷水强度不低于本规范表5.0.1和表5.0.5的规定值。最不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷水强度,轻危险、中危险级不应低于本规范表5.0.1规定值的85%;严重危险级和仓库危险级不应低于本规范表5.0.1和表5.0.5的规定值。
如果我们针对某些特殊尺寸房间4.2x5.5 或 柱间距8x8的布置可通过加大K值或喷头压力来满足喷水强度要求,而不一定受表7.1.2的喷距限制,本人理解表7.1.2是根据标准喷头K=80 p=0.1mpa推算出来。
如4.2x5.5 房间我们可以布置2个喷头,如定要照表7.1.2规定那就要布置4个喷头。毕竟不同压力不同K值下喷头的喷水流量不同,针对不同喷水强度按不同方法布置喷头的保护半径也不同。
当然,本人并非说通过加大K值或喷头压力来满足喷水强度要求后喷头保护半径就可以无限放大,只是说稍超出喷规表规定的可以尝试。毕竟喷头距离过远,喷水反应速度相对会降低。虽说喷水强度达到了要求。除了满足喷水强度外,反应时间也应保证。
回复
slamdumn
2007年11月05日 22:53:26
3楼

喷规7.1.3.4也提及净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定

这一条,我也觉得是喷头压力保证了的话,就能在4×4(m)的梁间布置一个喷头就行了,就是不知道普通标准喷头是否可以用在此处,因为中二级的喷头保护面积最大只能是11.5平米
回复
slamdumn
2007年11月05日 22:54:45
4楼
请大家指教一下
回复
政委
2007年11月27日 10:45:25
5楼
个人认为如果压力较大能保证喷水强度应是可以的。
楼主认为因为中二级的喷头保护面积最大只能是11.5平米,参看规范条文说明去理解吧
间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。(个人理解是加大系统压力,或采用K值大于80的喷头)
回复
kenzo_n
2007年11月28日 22:17:16
6楼
净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
“间距”怎么理解呢?
是主梁和次梁之间的净距不超过4×4(m)布置?还是喷头之间的净距不超过4×4(m)布置?
如果是主梁和次梁之间的净距不超过4×4(m)布置,那么柱网最多可以做到(8.0+主梁宽+次梁宽)×(8.0+主梁宽+次梁宽)m。
如果是喷头之间的净距不超过4×4(m)布置,那么柱网最多只能做到8.0×8.0m。
回复
qbs111
2007年12月03日 16:54:19
7楼
假如中危Ⅱ级3.8×3.8(m)的房间,那么也需要设4个喷头吗?如果不设4个那第离墙边的距离就是1.9(m)如果设的话,那么喷头的距离又小于2.4m.这类情况又如何处理,希望有关专家给个意见.
回复
w-jwei
2009年05月08日 14:25:24
8楼
该条文是针对有吊顶的情况,7。1。3是针对没有吊顶的!!
回复

相关推荐