我厂采用的西门子DCS机柜均为两端接地配置,据说国内的DCS机柜大多为单端接地,请问西门子这种接地方法与单端接地相比有何好处?谢谢!
我厂采用的西门子DCS机柜均为两端接地配置,据说国内的DCS机柜大多为单端接地,请问西门子这种接地方法与单端接地相比有何好处?谢谢!
2楼
怎么没有人回话啊,我也想知道这个问题。
回复
3楼
其实我个人觉得接地设计的好坏直接影响系统的稳定运行,但希望高人能具体分析一下!
回复
4楼
发个照片看看先啦,什么是两端接地?
回复
5楼
图中红线包围的部分就是信号两端屏蔽接地保护的实例!
回复
6楼
电缆的屏蔽层一端接地,不形成电位差,当然就不会有干扰电流的存在。
但当电缆有两层绝缘隔离的屏蔽时,则内层屏蔽层一端接地,外层屏蔽层必须两端接地。后者的目的是引入电位差抵消周围流动的干扰源以及兼有安全、防雷作用。
回复
7楼
楼上说的有道理,谢谢了!
回复
8楼
你这个图也是单端接地 ,右侧屏蔽电缆未接地
回复
9楼
我查了一下现场的接线,上面的屏蔽线接在了机柜的接地线上。但是下面这个确是在两端都接地的。
回复
10楼
说说
1 两端接地较单端接地具有重复接地的功能,即保证接地的可靠性
2 线缆的单层屏蔽和双层屏蔽的区别
由于线缆在线槽里面敷设,就可能被其他的电力电缆的产生的磁场干扰,这就是控制电缆带屏蔽的原因
单层屏蔽,由于周围的磁场,那么在屏蔽层也要产生感应电动势A,屏蔽层内部在感应电动势A作用下,产生场强B,而这个场强B将回影响到控制线缆传输的信号,因此,一定要把屏蔽层接地,保证感应电动势A积聚的电荷引入大地,即无法产生场强B.
双层屏蔽,原理同上,但是由于第一层的场强B作用下,在第二层屏蔽层产生的场强C,这个电磁感应实在太微弱,故不用接地.
因此,控制电缆的屏蔽层选择问题下,有接地点的情况下,选择单层屏蔽层.如果没有接地点,一般选择双层屏蔽电缆.
回复
11楼
西门子用的是专用电缆(双层隔离屏蔽的电缆)
国内就不一定