请教:表冷器为什么要破管
jsxykt
jsxykt Lv.2
2007年07月14日 23:31:43
来自于中央空调
只看楼主

我做了一个空调工程,分上下两层,系统形式为:新风机组+风机盘管,共有12台新风机组和160台风机盘管,由分水器和集水器分5个支路送出和回收。系统已正常运行三年,其中有一个支路新风机组和风机盘管表冷器(都在一个区域离得很近)铜管破管已三次,前天又有一台风机盘管铜管破了。检查后发现1、不存在铜管偷工减料的问题;2、也不存在冻坏现象;3、系统工作压力也只有3.5kg/m2,请高手指点什么原因?另外系统水质较脏(冰水制冷)

shareinbluesky
2007年07月20日 22:58:33
12楼
没有膨胀水箱......汗一个。。。
怎么设计出来的啊。。。

偶开始以为是存在水击呢。。。
回复
wu.ye
2007年07月21日 19:27:50
13楼

做惯户用型机组系统的兄弟是经常会把膨胀水箱漏掉的。
回复