来自于中央空调
只看楼主

我做了一个空调工程,分上下两层,系统形式为:新风机组+风机盘管,共有12台新风机组和160台风机盘管,由分水器和集水器分5个支路送出和回收。系统已正常运行三年,其中有一个支路新风机组和风机盘管表冷器(都在一个区域离得很近)铜管破管已三次,前天又有一台风机盘管铜管破了。检查后发现1、不存在铜管偷工减料的问题;2、也不存在冻坏现象;3、系统工作压力也只有3.5kg/m2,请高手指点什么原因?另外系统水质较脏(冰水制冷)

2007年07月15日 14:22:35
2楼
这还真是怪事,只能建议你既然其它支路没问题就仍在该支路上查原因。(既然同样的问题出了三次看来是有问题)
另外不知该系统的膨胀水箱在哪,该系统不大,工作压力3.5kg/m2好象大了点。
回复
wu.ye
2007年07月15日 14:28:11
3楼
不对呀,是否只是铜管破?难道是系统中有对铜的腐蚀性的成份?
又为什么只在该支管上出问题?
如是压力或其它原因,管道系统及阀门管件为什么没事呢?
回复
wu.ye
2007年07月15日 14:29:41
4楼
可以再查一下室内空气的成份。
回复
xuff81
2007年07月16日 15:33:47
5楼
研究研究破以后的管,为啥破的,压力还是其他???
回复
大雪漫天
2007年07月16日 16:02:05
6楼
个人意见:首先你这系统有没有做过水系统的维护,另外水系统有没有合适目数的过滤器,在盘管和新风机组进水前。
我认为你这系统太脏,焊渣和杂质没有有效过滤,造成这些物质在你的末端设备内长期打磨,造成破损,正所谓水滴石穿。
回复
jsxykt
2007年07月19日 06:21:51
7楼
经提醒原设计没有膨胀水箱,如果热胀冷缩夏天不应该破管
回复
wu.ye
2007年07月19日 09:49:24
8楼
没有膨胀水箱,夏天也会破管,因为夏天系统内的水也会升温。
回复
wu.ye
2007年07月19日 09:55:59
9楼
特别是在设备使用过程中,冷量被风带走,水温必须升高。所以你的系统破管为什么都在表冷器上也就很容易理解了。(实际表冷器的铜管承压比系统中的钢管和阀门,管件大)
回复
wu.ye
2007年07月19日 10:02:36
10楼
另外,请楼主检查一下其他支路是否有排不出去的集气。
回复
jsxykt
2007年07月19日 20:23:32
11楼
谢谢!